problème de connection sur un M340
-
Guigui744
- Asservi son premier moteur

- Messages : 22
- Enregistré le : 08 avr. 2024, 17:03
- Localisation : Annecy
Re: problème de connection sur un M340
Lorsque je branche le cable usb au pc, avant de le brancher a l'automate, je raccorde le mini USB a la terre et après je le met sur la CPU. Cela a résolu une partie de mes problèmes
- nicekev
- Première mise en service

- Messages : 54
- Enregistré le : 25 avr. 2017, 11:37
- Localisation : Ici et là !
Re: problème de connection sur un M340
Hello,
J'ai eu le même souci quand j'avais mon chargeur PC branché dans l'armoire et que je connectais le câble USB au M340. Effectivement, pas d'isolation avec ce câble, la mise à la terre de la tresse du câble semble indispensable.
J'ai eu le même souci quand j'avais mon chargeur PC branché dans l'armoire et que je connectais le câble USB au M340. Effectivement, pas d'isolation avec ce câble, la mise à la terre de la tresse du câble semble indispensable.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: problème de connection sur un M340
Pourquoi pas un simple switch a 10 balles ?MiGaNuTs a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:51 [...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur. [...]
Une bonne action en entraine toujours une autre
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1572
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: problème de connection sur un M340
Le switch ca peut le faire aussi, a condition que le port ce la CPU ne soit pas déja saturé par la com' existante.andala a écrit : ↑06 janv. 2026, 09:41Pourquoi pas un simple switch a 10 balles ?MiGaNuTs a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:51 [...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur. [...]
Mais vu que la question de base c'etait :
Au moins rajouter une carte, ca marche a tous les coups.
- andala
- Créateur de langage

- Messages : 505
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: problème de connection sur un M340
seul le budget pourra l'aiderMiGaNuTs a écrit : ↑06 janv. 2026, 11:18Le switch ca peut le faire aussi, a condition que le port ce la CPU ne soit pas déja saturé par la com' existante.andala a écrit : ↑06 janv. 2026, 09:41Pourquoi pas un simple switch a 10 balles ?MiGaNuTs a écrit : ↑27 nov. 2025, 18:51 [...]Sinon la solution bourrin de rajouter une NOC ou une NOE ca marche aussi, mais ca fait cher. Tu peut acceder a l'automate pareil avec n'importe laquelle des deux.
Avantage si tu mets une NOC, tu pourra causer avec le twido en io-scanning avec ta NOC et libérer le port eth de la CPU pour la console et un afficheur. [...]
Mais vu que la question de base c'etait :Au moins rajouter une carte, ca marche a tous les coups.
Une bonne action en entraine toujours une autre
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: problème de connection sur un M340
Bonjour.
Je suis sur l’installation pour faire une petite modification.
J’ai fait commander une carte MBXNOE pour l’avenir.
Je débranche l’alim de l’automate, je raccorde mon câble USB, je rebranche l’alim, pas de problème.
Je comprends mieux la raison pour laquelle je ne peux pas dialoguer sur le port Ethernet de la CPU, celle-ci et configuré en Modbus master et le échanges se font avec READ_VAR et WRITE_VAR vers le twido.
Je suis sur l’installation pour faire une petite modification.
J’ai fait commander une carte MBXNOE pour l’avenir.
Je débranche l’alim de l’automate, je raccorde mon câble USB, je rebranche l’alim, pas de problème.
Je comprends mieux la raison pour laquelle je ne peux pas dialoguer sur le port Ethernet de la CPU, celle-ci et configuré en Modbus master et le échanges se font avec READ_VAR et WRITE_VAR vers le twido.