Bonjour,

j'ai une CPU en S7 1500 en 1516 avec 4 KTP700 et 1 TP1200confort + 3 ET200S (profinet) + 2 ET200 en DP et des variateurs SEW en profinet.
Mon probleme c'est que ma cpu ne communique pas avec les KTP 700. J'ai des ### sur mes variables. Je me conencte et charge sans probleme les ktp
J'ai également fait des tests dans la securité de la cpu (decoher la securisation PG/PC pour ihm)

si vous avez une idée merci :)
Pierro
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 61
Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

Message par Pierro »

Salut,

le KTP et la CPU ne doivent pas être a la même heures, synchronise les deux équipements a l'heure et ca devrait résoudre ton problème.

a+
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

Message par MiGaNuTs »

Johnny03
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 13 mars 2017, 12:25

Re: TIA V20 et S7 1500 / 1516

Message par Johnny03 »

Pierro a écrit : 01 févr. 2026, 13:04 Salut,

le KTP et la CPU ne doivent pas être a la même heures, synchronise les deux équipements a l'heure et ca devrait résoudre ton problème.

a+
Salut,
effectivement cela fonctionne avec la date a jour. Merci