Bonjour,

Avec unity pro en simulation, quand on fait un transfert après une modification en mode connecté (sans faire stop) le bit système de redémarrage à chaud %S1 passe-t-il à 1 ?
Si non comment détecter le transfert pour réinitialiser un grafcet par exemple ?

Deuxième question, est-il possible de changer le type d'automate dans un projet pour passer d'un M340 à un premium par exemple ?

Merci d'avance

Cordialement,
Savoir que l'on sait ce que l'on sait,
et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable intelligence.
Confucius
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit système

Message par itasoft »

slts,
Non après un transfert %S0 et ou %S1 ne passent pas à 1, ceci dit après un transfert le grafcet s'initialise tout seul
Non aussi à la 2ème question
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
skouat
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 22 août 2016, 18:02

Re: Bit système

Message par skouat »

Je pense que le grafcet s'initialise si on transfère une modification sur celui-ci.
Mais dans le cas où la modification concerne une autre section, comment faire pour réinitialiser le grafcet ?
Pour l'instant je fais un stop/run à chaque modification mais y a-t-il un bit système qui change pour détecter une modification d'une partie du programme ?
Savoir que l'on sait ce que l'on sait,
et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable intelligence.
Confucius
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit système

Message par itasoft »

slts,
Je pense que le grafcet s'initialise si on transfère une modification sur celui-ci.

Rien ne sert de penser, il faut tester avant, LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
skouat
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 22 août 2016, 18:02

Re: Bit système

Message par skouat »

Je viens de tester, mon grafcet ne se réinitialise pas lors d'un transfert d'une modification en mode connecté ni de la section du grafcet ni d'une autre section. :(
y a-t-il une solution pour détecter ce transfert ?
Savoir que l'on sait ce que l'on sait,
et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas : voilà la véritable intelligence.
Confucius
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Bit système

Message par steph68 »

skouat a écrit :Je viens de tester, mon grafcet ne se réinitialise pas lors d'un transfert d'une modification en mode connecté ni de la section du grafcet ni d'une autre section. :(
y a-t-il une solution pour détecter ce transfert ?
ben normal si tu fais une modif en "live"...
non il n'est pas possible de détecter une modif et pourquoi souhaites-tu la détecter ?

sinon tu peux faire STOP --> INIT --> RUN
ou alors tu as programmé des modes de marche et d'arrêt ... (bonne pratique)

@+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Bit système

Message par itasoft »

slts,
je viens de voir que pour le M340 ya les mots systèmes %SW94 et %SW95 ,
ça n'as pas l'air de marcher en simulation, j'ai pas de M340 sous la main pour tester en réel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr