Bonjour,
Savez-vous s'il possible d'automatiser la ré-écriture automatique de valeurs de départ dans un DB dans TIA PORTAL ?
J'explique: sur une installation de régulation de boucles d'eau, des valeurs de DB peuvent être modifiées par les opérateurs habilités, le but est de mettre à jour les valeurs de départ du DB modifié pour permettre de conserver les valeurs modifiées après une reprise à froid.
Merci de votre avis,
Marc
TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
- MarcoTheWindows
- Forcené des structures

- Messages : 157
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
-
Pierro
- Première mise en service

- Messages : 62
- Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
- Localisation : 127.0.0.1
Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
Bonjour,
Non, il n'est pas possible de réécrire automatiquement les valeurs de départs dans un DB, sinon ca modifierai sa signature et a la prochaine mise en ligne rien ne correspondrait.
Cependant pour une reprise a chaud, tu peux sélectionné des données en 'rémanence', cela permet de conserver la derrière valeurs connu avant coupure.
bye
Non, il n'est pas possible de réécrire automatiquement les valeurs de départs dans un DB, sinon ca modifierai sa signature et a la prochaine mise en ligne rien ne correspondrait.
Cependant pour une reprise a chaud, tu peux sélectionné des données en 'rémanence', cela permet de conserver la derrière valeurs connu avant coupure.
bye
- MarcoTheWindows
- Forcené des structures

- Messages : 157
- Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
- Localisation : Landes
- Contact :
Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
Bonjour,
Merci du retour: la rémanence est activée et la reprise à chaud se passe bien; c'est dans le cas d'une longue coupure que j'ai besoin des valeurs modifiées.
Marc
Merci du retour: la rémanence est activée et la reprise à chaud se passe bien; c'est dans le cas d'une longue coupure que j'ai besoin des valeurs modifiées.
Marc
Modifié en dernier par MarcoTheWindows le 30 mars 2026, 14:46, modifié 1 fois.
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
il est possible d'écrire dans les valeurs de départ avec WRIT_DBL
Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
un redémarrage a froid n'est provoqué que par le programmeur ou un changement de CPU ou un chargement de programme mais pas après un arrêt long.
Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
ça ne répond pas vraiment à la question mais sur certaines installations il m'arrive d'initialiser ou forcer des valeurs à des réglages cohérents si elles ont une valeur improbable.
Par exemple si une consigne doit être entre 15 et 20 je teste
si <15 ou >20 alors =17.5
ça permet de repartir avec quelque chose qui fonctionne si un opérateur fait une erreur de saisie ou la maintenance change une valeur en ligne ou si redémarrage à froid avec une valeur de départ nulle.
Et idéalement quand la mise en service est terminée, je mets aussi des bonnes valeurs dans les valeurs de départ des DB et j'active la rémanence.
A la demande du client il m'arrive aussi de faire un bouton "retour aux réglages usines" où je mets un jeu de consignes à des valeurs cohérentes sur appui d'un bouton.
Par exemple si une consigne doit être entre 15 et 20 je teste
si <15 ou >20 alors =17.5
ça permet de repartir avec quelque chose qui fonctionne si un opérateur fait une erreur de saisie ou la maintenance change une valeur en ligne ou si redémarrage à froid avec une valeur de départ nulle.
Et idéalement quand la mise en service est terminée, je mets aussi des bonnes valeurs dans les valeurs de départ des DB et j'active la rémanence.
A la demande du client il m'arrive aussi de faire un bouton "retour aux réglages usines" où je mets un jeu de consignes à des valeurs cohérentes sur appui d'un bouton.