Savez-vous s'il possible d'automatiser la ré-écriture automatique de valeurs de départ dans un DB dans TIA PORTAL ?
J'explique: sur une installation de régulation de boucles d'eau, des valeurs de DB peuvent être modifiées par les opérateurs habilités, le but est de mettre à jour les valeurs de départ du DB modifié pour permettre de conserver les valeurs modifiées après une reprise à froid.

Merci de votre avis,
Marc
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
Pierro
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 62
Enregistré le : 17 mars 2020, 16:58
Localisation : 127.0.0.1

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Message par Pierro »

Bonjour,

Non, il n'est pas possible de réécrire automatiquement les valeurs de départs dans un DB, sinon ca modifierai sa signature et a la prochaine mise en ligne rien ne correspondrait.

Cependant pour une reprise a chaud, tu peux sélectionné des données en 'rémanence', cela permet de conserver la derrière valeurs connu avant coupure.

bye
Avatar du membre
MarcoTheWindows
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 157
Enregistré le : 14 juin 2021, 14:12
Localisation : Landes
Contact :

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Message par MarcoTheWindows »

Bonjour,
Merci du retour: la rémanence est activée et la reprise à chaud se passe bien; c'est dans le cas d'une longue coupure que j'ai besoin des valeurs modifiées.

Marc
Modifié en dernier par MarcoTheWindows le 30 mars 2026, 14:46, modifié 1 fois.
"Donner c'est donner, repeindre ses volets"
papaya
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 03 nov. 2015, 11:10

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Message par papaya »

il est possible d'écrire dans les valeurs de départ avec WRIT_DBL
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 587
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Message par ProfnovA »

un redémarrage a froid n'est provoqué que par le programmeur ou un changement de CPU ou un chargement de programme mais pas après un arrêt long.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 824
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Message par dpo »

ça ne répond pas vraiment à la question mais sur certaines installations il m'arrive d'initialiser ou forcer des valeurs à des réglages cohérents si elles ont une valeur improbable.
Par exemple si une consigne doit être entre 15 et 20 je teste
si <15 ou >20 alors =17.5
ça permet de repartir avec quelque chose qui fonctionne si un opérateur fait une erreur de saisie ou la maintenance change une valeur en ligne ou si redémarrage à froid avec une valeur de départ nulle.
Et idéalement quand la mise en service est terminée, je mets aussi des bonnes valeurs dans les valeurs de départ des DB et j'active la rémanence.
A la demande du client il m'arrive aussi de faire un bouton "retour aux réglages usines" où je mets un jeu de consignes à des valeurs cohérentes sur appui d'un bouton.