Difference S7-1500

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Guigui744
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 08 avr. 2024, 17:03
Localisation : Annecy

Difference S7-1500

Message par Guigui744 »

Bonjour a tous,

Quelle est la difference entre une CPU type
ET200SP 6ES7 510-1DK03-0AB0
P_ST70_XX_09014I.jpg
P_ST70_XX_09014I.jpg (37.54 Kio) Vu 612 fois
ou une CPU 6ES7 511-1AL03-0AB0
11_06_2024_09_53_00_6ES7511_1AL03_0AB0_Siemens.jpg
Je ne trouve pas vraiment de difference ?
Au niveau prix ? performance ?
Quel avantage de l'un par rapport a l'autre ?
Merci
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 598
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Difference S7-1500

Message par ProfnovA »

La CPU ET200SP est au format et200 et te permet d'utiliser des module et200 directement, elle se monte sur rail din. Ces CPU sont également limitées en performances par rapport aux autres mais ça en fait une solution plus économique également tout dépend du type de machine. La connectivité réseau est également plus limitée. si c'est pour une petite machine, la version et200 est plus interressant, les modules e/s étant généralement moins chers.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1281
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Difference S7-1500

Message par sinced »

ProfnovA a écrit : 26 mars 2026, 15:29 La CPU ET200SP est au format et200 et te permet d'utiliser des module et200 directement, elle se monte sur rail din. Ces CPU sont également limitées en performances par rapport aux autres mais ça en fait une solution plus économique également tout dépend du type de machine. La connectivité réseau est également plus limitée. si c'est pour une petite machine, la version et200 est plus interressant, les modules e/s étant généralement moins chers.
Pourquoi la connectivité est limitée ?
Je pensais que c'était 1 Port Profinet avec lequel tu peux aussi déployer le serveur/client Modbus TCP un comme une S7 1511.
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 598
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Difference S7-1500

Message par ProfnovA »

Caractéristique Réseau CPU 1510SP-1 PN CPU 1511-1 PN
Nombre max. d'esclaves (IO Devices) 64 128
Nombre max. de connexions totales 88 128
Nombre de connexions réservées ES Max 64 Max 128

OPC UA : Les deux supportent le rôle de Serveur et Client. Cependant, grâce à sa mémoire de données plus large (1,5 Mo contre 1 Mo), la CPU 1511 peut gérer des structures de données OPC UA plus complexes.