Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un projet d’automatisme sous EcoStruxure Control Expert et je cherche à récupérer les informations de diagnostic de mon STB (par exemple, la défaillance d’un module) afin de générer des alarmes.
Mon STB est équipé d’une tête de station NIP2212 configurée en DTM via une NOC401.
Je n’ai pas trouvé de documentation Schneider expliquant comment mettre cela en œuvre. Si quelqu’un a déjà réalisé ce type de configuration ou peut m’orienter, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide et vos retours.
Cordialement,
Données de diagnostic - STB NIP2212
Re: Données de diagnostic - STB NIP2212
Salut,
Tu trouveras sur cette page : https://www.se.com/fr/fr/product/STBNIP ... -10mbit-s/
le guide utilisateur
Tu trouveras sur cette page : https://www.se.com/fr/fr/product/STBNIP ... -10mbit-s/
le guide utilisateur
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 960
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Données de diagnostic - STB NIP2212
Bonjour,
J'ai le même problème.
Le DTM "STB NIC2212" (donc EtherNet/IP) donne la possiblité d'ajouter une requête "Read Error and Diagnostic Data".
Mais pour le DTM "STB NIP2x1x" (donc Modbus TCP) je ne vois pas comment ajouter une requête pour les registres de diagnostic. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'ajouter une instruction READ_VAR ou d'utiliser le DTM Modbus générique, ce qui n'est pas terrible.
J'ai le même problème.
Le DTM "STB NIC2212" (donc EtherNet/IP) donne la possiblité d'ajouter une requête "Read Error and Diagnostic Data".
Mais pour le DTM "STB NIP2x1x" (donc Modbus TCP) je ne vois pas comment ajouter une requête pour les registres de diagnostic. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'ajouter une instruction READ_VAR ou d'utiliser le DTM Modbus générique, ce qui n'est pas terrible.