Bonjour à tous,

Je travaille actuellement sur un projet d’automatisme sous EcoStruxure Control Expert et je cherche à récupérer les informations de diagnostic de mon STB (par exemple, la défaillance d’un module) afin de générer des alarmes.

Mon STB est équipé d’une tête de station NIP2212 configurée en DTM via une NOC401.

Je n’ai pas trouvé de documentation Schneider expliquant comment mettre cela en œuvre. Si quelqu’un a déjà réalisé ce type de configuration ou peut m’orienter, je suis preneur.

Merci d’avance pour votre aide et vos retours.

Cordialement,
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1110
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Données de diagnostic - STB NIP2212

Message par fish »

Salut,
Tu trouveras sur cette page : https://www.se.com/fr/fr/product/STBNIP ... -10mbit-s/
le guide utilisateur
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 960
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Données de diagnostic - STB NIP2212

Message par Bruce33 »

Bonjour,
J'ai le même problème.
Le DTM "STB NIC2212" (donc EtherNet/IP) donne la possiblité d'ajouter une requête "Read Error and Diagnostic Data".
Mais pour le DTM "STB NIP2x1x" (donc Modbus TCP) je ne vois pas comment ajouter une requête pour les registres de diagnostic. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'ajouter une instruction READ_VAR ou d'utiliser le DTM Modbus générique, ce qui n'est pas terrible.