Tableau au normes ?

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
Répondre
laurent1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 juin 2022, 20:22

Tableau au normes ?

Message par laurent1 »

Bonjour,

Nous devons rénover une installation.

Le tableau contient ;

- disjoncteur et bloc vigi 125A général

- disjoncteur et interdiff 80A pour machine 45 kw

- interdiff 40A et 5 disjoncteur moteur courbe D 16A = 3200w, 1000w, 1200w, 1100w, 800w.

- inderfiff 40 A et disjoncteur 20A sur chaque phases pour l’équilibrage pour les prises en mono.

- interdiff 20 A et disjoncteur 10 A pour circuit de secours

Le tableau est-il toujours bien au normes ?
Cordialement,
Laurent.
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1115
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Tableau au normes ?

Message par fish »

laurent1 a écrit : 24 août 2026, 10:25 Bonjour,

Nous devons rénover une installation.

Le tableau contient ;

- disjoncteur et bloc vigi 125A général

- disjoncteur et interdiff 80A pour machine 45 kw

- interdiff 40A et 5 disjoncteur moteur courbe D 16A = 3200w, 1000w, 1200w, 1100w, 800w.

- inderfiff 40 A et disjoncteur 20A sur chaque phases pour l’équilibrage pour les prises en mono.

- interdiff 20 A et disjoncteur 10 A pour circuit de secours

Le tableau est-il toujours bien au normes ?
Cordialement,
Laurent.
Bonjour,
De quelle norme parle t-on ?
Quelle utilisation ?
Quelle sensibilité de différentiels ?
Quel régime de neutre ?
Quelle puissance en amont ?
Quel tarif (vert, jaune) ?
Bref, à part la boule de cristal, difficile de répondre....
laurent1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 juin 2022, 20:22

Re: Tableau au normes ?

Message par laurent1 »

Re,
De quelle norme parle t-on ?
La Nfc 15-100 puisque c'est celle demandé par le consuel si je me souviens bien.
Quelle utilisation ?
Pour un petit atelier
Quelle sensibilité de différentiels ?
Tous les différentiels sont à 30mA sauf le bloc vigi général qui est à 500mA sélectif
Tous sont des prises sauf la machine de 45kw qui est sur boitier mais 30mA aussi
Quel régime de neutre ?
On est en régime TT dans ce cas de figure.
Quelle puissance en amont ?
La puissance en amont est de 36kvA
Quel tarif (vert, jaune) ?
Tarif bleu car toutes les machines ne fonctionnerons jamais en même temps.
la machine de 44kw ne sera utilisé que à 1/4 de sa puissance ou maximum 1/2.
Donc 11kw ou 22kw max, la puissance de 36 kw ne sera jamais atteinte.

Nous ne pouvons pas actuellement partir sur du jaune car enedis nous explique
qu'il faut refaire un raccordement car la puissance n'est pas sur le réseau. Donc nous ne pouvons dépasser les 36kw

Cordialement,
Laurent.
Répondre