bonjour,
un nouveau probléme se pose a moi.
Je viens de creer mon prog + mes ecrans sur mon magelis HMIS5T.
Je viens de creer un ecran alarme accessible via un bouton sur la page d'accueil.
J'y ai ajouté un groupe d'alarme classique .
Ensuite je declare les variables dans les paramétres et j'y ajoute le texte qui va avec chaque defaut.
J'ai aussi configuerer les parametres sur "journal" comme je l'ai lu dans les docs .
Mais lorsque je veux generer , simuler ou transferer je ne peux pas car il doit y avoir une erreur .
Si qqun a deja eu un probléme pareil ou si qqun peut m'aiguiller un peut cela serait sympa.
je me tiens dispo pour d eventuelles infos complementaires
merci
groupe d alarme HMIs5T
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: groupe d alarme HMIs5T
slts,
il doit y avoir une erreur
il doit y avoir une erreur , ça ne veut rien dire, quel est le texte du message d'erreur ?
il doit y avoir une erreur
il doit y avoir une erreur , ça ne veut rien dire, quel est le texte du message d'erreur ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: groupe d alarme HMIs5T
Salut,
Donne nous la sortie de compilation, on n'est pas devin
Donne nous la sortie de compilation, on n'est pas devin
-
or3l
- Première mise en service

- Messages : 53
- Enregistré le : 14 sept. 2016, 21:44
- Localisation : Ardéche
Re: groupe d alarme HMIs5T
le message est :
erreur 2061 : les fonctions de temps ne peuvent pas etre utilisées si la propriete gestion de temps est sur dezsactivée ....
j 'arrive pas a trouver ou la mettre sur activée .je cherche encore
erreur 2061 : les fonctions de temps ne peuvent pas etre utilisées si la propriete gestion de temps est sur dezsactivée ....
j 'arrive pas a trouver ou la mettre sur activée .je cherche encore
-
or3l
- Première mise en service

- Messages : 53
- Enregistré le : 14 sept. 2016, 21:44
- Localisation : Ardéche
Re: groupe d alarme HMIs5T
c bon j ai trouver merci