Bonjour,
Je suis sur une CPU 314C-2PN/DP sous TIA P V13, en réseau avec un contrôleur de caméra.
Je fais uniquement une lecture de toutes mes données venant de ce contrôleur par le biais d'une table de visualisation. Ce sont des réels et j'en ai 47.
Je les lis parfaitement jusqu'à un certain moment où ma CPU se met en défaut SF et BF... puis elle revient à la normale. Mon réseau semble saturer.
Comment puis-je dimensionner mon réseau pour palier à ce pb. Y-a-t-il des réglages à faire sur ma CPU? Ou faut-il mettre une CPU plus grosse ?
Merci
Je suis sur une CPU 314C-2PN/DP sous TIA P V13, en réseau avec un contrôleur de caméra.
Je fais uniquement une lecture de toutes mes données venant de ce contrôleur par le biais d'une table de visualisation. Ce sont des réels et j'en ai 47.
Je les lis parfaitement jusqu'à un certain moment où ma CPU se met en défaut SF et BF... puis elle revient à la normale. Mon réseau semble saturer.
Comment puis-je dimensionner mon réseau pour palier à ce pb. Y-a-t-il des réglages à faire sur ma CPU? Ou faut-il mettre une CPU plus grosse ?
Merci
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Saturation PROFINET
Bonjour,
Çà ressemble plus à une perte de communication entre ta CPU et ton contrôleur de caméra.
Ton contrôleur de caméra est-il un Appareil Profibus ou Profinet ?
Quelle est la distance entre les deux appareils?
Quel est ton environnement (Indus, tertiaire).
Y a t-il d'autres équipement sur le réseau?
Çà ressemble plus à une perte de communication entre ta CPU et ton contrôleur de caméra.
Ton contrôleur de caméra est-il un Appareil Profibus ou Profinet ?
Quelle est la distance entre les deux appareils?
Quel est ton environnement (Indus, tertiaire).
Y a t-il d'autres équipement sur le réseau?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Saturation PROFINET
Le controleur est en PROFINET.
Il est à environ 50 cm de cable Ethernet Cat 6, dans un coffret bien ventilé à l'abri. Aucune poussière.
Il est à environ 50 cm de cable Ethernet Cat 6, dans un coffret bien ventilé à l'abri. Aucune poussière.
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Saturation PROFINET
Ok
Il faudrait que tu regardes en ligne les messages de défauts de ta CPU.
Quels sont-ils?
Il faudrait que tu regardes en ligne les messages de défauts de ta CPU.
Quels sont-ils?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Saturation PROFINET
Module indisponible
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Saturation PROFINET
Je n'ai pas TIA portal, donc ca va être difficile pour moi de t'aider plus.
Mais si tu n'arrives pas à te mettre en ligne pour accéder au diagnostic de ta CPU, il y a un soucis.
Mais si tu n'arrives pas à te mettre en ligne pour accéder au diagnostic de ta CPU, il y a un soucis.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Saturation PROFINET
Sur le diag de ma cpu, jai une erreur d'accès a la périphérie. J'ai mis un ob122...
Lorsque je lis une dizaine de valeur c ok. Mais si je lis les 47 valeurs, sa plante.
Merci
Lorsque je lis une dizaine de valeur c ok. Mais si je lis les 47 valeurs, sa plante.
Merci
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Saturation PROFINET
Normalement dans ta configuration matérielle tu as dû déclarer ton IO device "controleur Video" et celui ci te donne une zone E/S d’échange.
Vérifie cette zone et modifie là (si possible) en fonction des possibilités de ton contrôleur Video.
Vérifie cette zone et modifie là (si possible) en fonction des possibilités de ton contrôleur Video.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Saturation PROFINET
Je ne peux rien modifier justement..
Mon contrôleur est un KEYENCE. Depuis son logiciel de paramétrage j'édite mon fichier GSD.
Lorsque je l'ai intégré à TIA P, il m'a clairement défini toutes les zones impeccables.
Donc je ne comprend pas pourquoi lorsque je dépasse un certains nombre de variables à lire, ça plante.
Remarque: Pour lire mes valeurs dans ma table de visualisation, je dois systématiquement inscrire du genre "%ID460:P" pour avoir une valeur à virgule flottante. Par contre, si je mets "%ID460", je ne lis rien.
Du coup, comme dans ma table je déclare mes 47 variables avec un ":P", n'y a t-il pas une limite?
Je sais que la CPU 314C ne dois pas dépasser 256 mémentos, mais là çà n'a rien avoir... donc ...?
Merci
Mon contrôleur est un KEYENCE. Depuis son logiciel de paramétrage j'édite mon fichier GSD.
Lorsque je l'ai intégré à TIA P, il m'a clairement défini toutes les zones impeccables.
Donc je ne comprend pas pourquoi lorsque je dépasse un certains nombre de variables à lire, ça plante.
Remarque: Pour lire mes valeurs dans ma table de visualisation, je dois systématiquement inscrire du genre "%ID460:P" pour avoir une valeur à virgule flottante. Par contre, si je mets "%ID460", je ne lis rien.
Du coup, comme dans ma table je déclare mes 47 variables avec un ":P", n'y a t-il pas une limite?
Je sais que la CPU 314C ne dois pas dépasser 256 mémentos, mais là çà n'a rien avoir... donc ...?
Merci
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Saturation PROFINET
Salut,
Donc après intégration du gsd dans la config matérielle, il y a une zone d'E/S qui à été déclarée.
Quelle est t'elle? Si possible fait un screenshot
Dans les message de défaut de ta CPU, il doit y avoir l'adresse de la zone sur laquelle elle plante. Quelle est t'elle? Si possible fait un screenshot.
Donc après intégration du gsd dans la config matérielle, il y a une zone d'E/S qui à été déclarée.
Quelle est t'elle? Si possible fait un screenshot
Dans les message de défaut de ta CPU, il doit y avoir l'adresse de la zone sur laquelle elle plante. Quelle est t'elle? Si possible fait un screenshot.
je ne connais pas cette syntaxe, peut être propre à TIA.je dois systématiquement inscrire du genre "%ID460:P"
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...