bonjour,
j'ai plusieurs automates s7-300 qui était reliés par ethernet profibus
le premier dont je m'interresse possède une carte simatic net cp343-1 et une uc cpu315-2dp
qu'elle liaison est neccesaire avec l'uc cpu315-2dp et qu'el driver pour que je puisse dialoguer
avec mon pc via ethernet via step7
merci d'avance
j'ai plusieurs automates s7-300 qui était reliés par ethernet profibus
le premier dont je m'interresse possède une carte simatic net cp343-1 et une uc cpu315-2dp
qu'elle liaison est neccesaire avec l'uc cpu315-2dp et qu'el driver pour que je puisse dialoguer
avec mon pc via ethernet via step7
merci d'avance
Re: simatic s7-300
Salut,
Avec un PC dans la même plage d'adresse IP que les automates avec lequel tu veux communiquer, ou dans ton cas la carte Simatic, il suffit de choisir dans le menu "Outils > Parametrage de l'interface PG/PC" la carte Ethernet de ton PC .
Tu as 3 choix, moi perso j'utilise "<nom_carte_Ethernet>.TCPIP.1"
Avec un PC dans la même plage d'adresse IP que les automates avec lequel tu veux communiquer, ou dans ton cas la carte Simatic, il suffit de choisir dans le menu "Outils > Parametrage de l'interface PG/PC" la carte Ethernet de ton PC .
Tu as 3 choix, moi perso j'utilise "<nom_carte_Ethernet>.TCPIP.1"
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: simatic s7-300
Si vous ne connaisses pas l'adresse ip de votre CP343-1; Dans step7 : System cible => édité station ethernet => cliqué sur PARCOURIR vous devrai avoir l'adresse IP et MAC de votre CP343-1.
Re: simatic s7-300
bonsoir,
voila quand je clique sur atribution d'adresse ethernet
message:
le protocolle dlc n'est pas instalé, veuillez instaler le protocole demarer parametre panneau de config reseaux
voila quand je clique sur atribution d'adresse ethernet
message:
le protocolle dlc n'est pas instalé, veuillez instaler le protocole demarer parametre panneau de config reseaux
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: simatic s7-300
Avant tout: Qu'el système d'exploitation utilise vous?
Perso: je n'ai jamais rencontré se message. Peux être que d'autre membres pourront mieux expliqué que mois.
Un coup de Google :
J'ai trouver ce ci:
http://support.attachmate.com/techdocs/2464.html
Perso: je n'ai jamais rencontré se message. Peux être que d'autre membres pourront mieux expliqué que mois.
Un coup de Google :
J'ai trouver ce ci:
http://support.attachmate.com/techdocs/2464.html
Re: simatic s7-300
bonsoir,
j'utilise Windows xp
et quand je cherche propriete de protocole internet (tcp/ip)
j'ai pas d'adresse ip
a mon avis probleme de driver?????
pour vous aider a m'aider je precise que je n'ai pas de cordon usb
simplement en rj 45 es ce possible
j'utilise Windows xp
et quand je cherche propriete de protocole internet (tcp/ip)
j'ai pas d'adresse ip
a mon avis probleme de driver?????
pour vous aider a m'aider je precise que je n'ai pas de cordon usb
simplement en rj 45 es ce possible
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: simatic s7-300
C'est quoi comme automate, du neuf ou un qui a déjà un programme dedans?
Si la carte ethernet n'est pas affecté dans HWconfig, tu ne peux pas dialogué avec la CPU. Il faut au moins chargé la config du CP343-1 avec un câble MPI USB.
Si la carte ethernet n'est pas affecté dans HWconfig, tu ne peux pas dialogué avec la CPU. Il faut au moins chargé la config du CP343-1 avec un câble MPI USB.
Re: simatic s7-300
bonjour,
c'est deja un automate qui est programmer et je suppose que s'il avait une carte cp 343-1
elle devait servir
c'est deja un automate qui est programmer et je suppose que s'il avait une carte cp 343-1
elle devait servir
Re: simatic s7-300
Cela veut dire que tu es en attribution par DHCP, or si tu es connecté directement sur l'automate, tu n'auras pas de DHCP. Il faut définir une adresse IP avec un masque de sous réseau qui te permettra de communiquer avec l'automate.verynice a écrit :bonsoir,
j'utilise Windows xp
et quand je cherche propriete de protocole internet (tcp/ip)
j'ai pas d'adresse ip
Et pour cela, il faut connaitre l'adresse IP de l'automate.
Re: simatic s7-300
Bonjour,
sur la carte simatic net c'est ecrit ethernet adr 08-00-06-71-D4-F0
Si ca peut aider
merci
sur la carte simatic net c'est ecrit ethernet adr 08-00-06-71-D4-F0
Si ca peut aider
merci