Unitelway entre tsx 37

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par itasoft »

slts,
OK,
les boites SCA50 et SCA62 c'est la même chose même cablage,
sur les SCA50 il faut brancher les fils du cordon TSX SCP CU 4030
et sur la SCA62 on se branche sur le connecteur subD 15 avec le cardon TSX SCP CU 4530

unitel2.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par lamjer65 »

Merci.
Sur la documentation, ils branchent les 4 fils, Est-ce mieux ou 2 fils suffisent? (A et B)
On vient de m'envoyer les programmes et il y a des choses louche!
Automate 1: TSX SCP 114
VOIE 1 uni telway esclave

Automate 2:
VOIE 1 modbus esclave


Par contre côté swtich sur les 62:
maître: 1= OFF 2,3,4,5 et 6 = ON ?
esclave n°1 : 1,2,3,4,5 = ON et 6 =OFF ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par itasoft »

slts,
C'est pas possible, ils peuvent pas être tous les deux esclaves et c'est Unitelway ou Modbus pas les deux.
ou alors ils ne communiquent pas entre eux mais communiquent avec autre chose,
je ne y comprends plus rien à ton truc,
il faut dessiner l'architecture complete qui communique avec qui ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par lamjer65 »

oui c'est ce que j'ai vue!
le premier possède des read_var et le second non, donc facile de diagnostiquer lequel est le maître est l'esclave.

Par contre comment fonctionne les switch sur le SCA 62? d'après une photo celui qui était dans une boîte et rouillé il n'y a que le switch 4 de différent des autres.
Pas logique non plus!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par itasoft »

je ne y comprends plus rien à ton truc,
il faut dessiner l'architecture complete qui communique avec qui ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par lamjer65 »

l'automate A1 communique avec l'automate A2.
mais dans les photos que l'on m'envoi, le boitier TSX SCA 62 je ne comprend les les switchs car il n'y a que le 4 sur ON
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par lamjer65 »

RESEAU.png
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par itasoft »

Ça peut pas être ça
Si la SCP114 n°1 est esclave unitelway ça veut dire que ça communique avec un MAITRE unitelway
Si la SCP114 n°2 est esclave ModBus ça veut dire que ça communique avec un MAITRE Modbus
Il faut suivre les câbles pour voir ou ça va exactement
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par lamjer65 »

Il n'y a plus de câble!
A l'époque ils communiquer entre eux et depuis des personnes y ont certainement touché car c'est une machine espagnol qui est resté 10 ans démontée! Et bien sûr à redémarrer en urgence!
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Unitelway entre tsx 37

Message par itasoft »

avec les SCP114 les switchs de la SCA62 ne servent à rien, ça sert à mettre l'adresse quand on branche dessus un XBT

je récapitule:
tu as 2 tsx37
2 cartes SCP114
1 cordon TSX SCP CU 4030
1 cordon TSX SCP CU 4530
1 boite SCA 50
1 boite SCA62

Si c'est ça , alors câblage ci dessous
unitel2.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre