Unitelway entre tsx 37
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Unitelway entre tsx 37
slts,
OK,
les boites SCA50 et SCA62 c'est la même chose même cablage,
sur les SCA50 il faut brancher les fils du cordon TSX SCP CU 4030
et sur la SCA62 on se branche sur le connecteur subD 15 avec le cardon TSX SCP CU 4530
OK,
les boites SCA50 et SCA62 c'est la même chose même cablage,
sur les SCA50 il faut brancher les fils du cordon TSX SCP CU 4030
et sur la SCA62 on se branche sur le connecteur subD 15 avec le cardon TSX SCP CU 4530
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Unitelway entre tsx 37
Merci.
Sur la documentation, ils branchent les 4 fils, Est-ce mieux ou 2 fils suffisent? (A et B)
On vient de m'envoyer les programmes et il y a des choses louche!
Automate 1: TSX SCP 114
VOIE 1 uni telway esclave
Automate 2:
VOIE 1 modbus esclave
Par contre côté swtich sur les 62:
maître: 1= OFF 2,3,4,5 et 6 = ON ?
esclave n°1 : 1,2,3,4,5 = ON et 6 =OFF ?
Sur la documentation, ils branchent les 4 fils, Est-ce mieux ou 2 fils suffisent? (A et B)
On vient de m'envoyer les programmes et il y a des choses louche!
Automate 1: TSX SCP 114
VOIE 1 uni telway esclave
Automate 2:
VOIE 1 modbus esclave
Par contre côté swtich sur les 62:
maître: 1= OFF 2,3,4,5 et 6 = ON ?
esclave n°1 : 1,2,3,4,5 = ON et 6 =OFF ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Unitelway entre tsx 37
slts,
C'est pas possible, ils peuvent pas être tous les deux esclaves et c'est Unitelway ou Modbus pas les deux.
ou alors ils ne communiquent pas entre eux mais communiquent avec autre chose,
je ne y comprends plus rien à ton truc,
il faut dessiner l'architecture complete qui communique avec qui ?
C'est pas possible, ils peuvent pas être tous les deux esclaves et c'est Unitelway ou Modbus pas les deux.
ou alors ils ne communiquent pas entre eux mais communiquent avec autre chose,
je ne y comprends plus rien à ton truc,
il faut dessiner l'architecture complete qui communique avec qui ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Unitelway entre tsx 37
oui c'est ce que j'ai vue!
le premier possède des read_var et le second non, donc facile de diagnostiquer lequel est le maître est l'esclave.
Par contre comment fonctionne les switch sur le SCA 62? d'après une photo celui qui était dans une boîte et rouillé il n'y a que le switch 4 de différent des autres.
Pas logique non plus!
le premier possède des read_var et le second non, donc facile de diagnostiquer lequel est le maître est l'esclave.
Par contre comment fonctionne les switch sur le SCA 62? d'après une photo celui qui était dans une boîte et rouillé il n'y a que le switch 4 de différent des autres.
Pas logique non plus!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Unitelway entre tsx 37
je ne y comprends plus rien à ton truc,
il faut dessiner l'architecture complete qui communique avec qui ?
il faut dessiner l'architecture complete qui communique avec qui ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Unitelway entre tsx 37
l'automate A1 communique avec l'automate A2.
mais dans les photos que l'on m'envoi, le boitier TSX SCA 62 je ne comprend les les switchs car il n'y a que le 4 sur ON
mais dans les photos que l'on m'envoi, le boitier TSX SCA 62 je ne comprend les les switchs car il n'y a que le 4 sur ON
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Unitelway entre tsx 37
Ça peut pas être ça
Si la SCP114 n°1 est esclave unitelway ça veut dire que ça communique avec un MAITRE unitelway
Si la SCP114 n°2 est esclave ModBus ça veut dire que ça communique avec un MAITRE Modbus
Il faut suivre les câbles pour voir ou ça va exactement
Si la SCP114 n°1 est esclave unitelway ça veut dire que ça communique avec un MAITRE unitelway
Si la SCP114 n°2 est esclave ModBus ça veut dire que ça communique avec un MAITRE Modbus
Il faut suivre les câbles pour voir ou ça va exactement
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Unitelway entre tsx 37
Il n'y a plus de câble!
A l'époque ils communiquer entre eux et depuis des personnes y ont certainement touché car c'est une machine espagnol qui est resté 10 ans démontée! Et bien sûr à redémarrer en urgence!
A l'époque ils communiquer entre eux et depuis des personnes y ont certainement touché car c'est une machine espagnol qui est resté 10 ans démontée! Et bien sûr à redémarrer en urgence!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Unitelway entre tsx 37
avec les SCP114 les switchs de la SCA62 ne servent à rien, ça sert à mettre l'adresse quand on branche dessus un XBT
je récapitule:
tu as 2 tsx37
2 cartes SCP114
1 cordon TSX SCP CU 4030
1 cordon TSX SCP CU 4530
1 boite SCA 50
1 boite SCA62
Si c'est ça , alors câblage ci dessous
je récapitule:
tu as 2 tsx37
2 cartes SCP114
1 cordon TSX SCP CU 4030
1 cordon TSX SCP CU 4530
1 boite SCA 50
1 boite SCA62
Si c'est ça , alors câblage ci dessous
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr