Carte ET200S 2AI Standard / High speed

Message par jll »

Bonjour,

Je rencontre un soucis sur une entrée analogique,
L'un de mes clients a besoin d'une grande rapidité de mesure, sur une entrée en courant 4..20mA.

Au lieu d'une classique 6ES71344GB110AB0 (2AI I standard 4 fils 4-20 mA ) on lui a proposé une 6ES71344GB620AB0 ( 2EA HS I-4WIRE, 0-20MA)

Le problème est maintenant le suivant: en utilisant le même câblage, le même générateur de courant, les mêmes conditions de test, avec la carte standard j'obtiens une mesure parfaitement stable, alors qu'avec la carte High Speed j'ai une mesure qui varie sur 6 bits ! sans arrêt.

Evidemment la fonction de lissage dans la config matérielle fonctionne assez bien, et me permet d'arranger ce problème, mais je voulais avoir votre retour, si vous en avez déjà utilisé.

Merci d'avance
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Carte ET200S 2AI Standard / High speed

Message par Cyril93 »

Salut jll,

Perso je ne connais pas cette carte High speed, mais cela me paraît normal la carte standard échantillonne à 65ms sur 13bit, la carte HS à 0.1ms sur 16bit
Du coup si tu as des perturbations à haute fréquence sur ton capteur elles sont invisibles pour la carte standard, aussi la résolution étant plus élevé en HS si il y a un faible bruit tu le verras aussi alors que la carte standard pourra ne pas le voir.
Le lissage selon comment il est fait (analogique, numérique, moyenne glissante, passe bas) rendra la mesure moins rapide, c'est dommage de mettre du matériel plus performant pour au final "filtré la mesure" parce qu'elle est instable.
Il faudrait mieux voir d'ou viennent ces variations, problème de CEM, implantation du capteur etc...

Voilà c'est mon avis mais si ton client veux de la rapidité de mesure c'est qu'il veux potentiellement voir des micros variations sur son process donc si tu lui filtre le signal cela n'as pas trop de sens
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: Carte ET200S 2AI Standard / High speed

Message par jll »

Merci pour ta réponse.
Je suis d'accord, utiliser une carte performante et la "brider", c'est dommage.
Bon je vois que si j'utilise un lissage moyen on arrive à 4ms au lieu de 65ms pour la carte standard, donc ca va..c'est nettement mieux.

En fait je suis surpris de ces importantes variations de mesure car les conditions de l'essai sont bonnes.. Je me suis monté une maquette avec CPU/PME/Carte ana, avec un câblage propre, toutes les masses à la terre, et le "capteur" est un générateur calibrateur 4..20mA.
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: Carte ET200S 2AI Standard / High speed

Message par Cyril93 »

Tout dépend de ce que le client à comme contrainte, après 4ms c'est propre quand même. Le tout est de savoir quand s'arrête la mesure et ou commence le bruit électrique ;)