Erreur CPU s7-1200 1211c
Erreur CPU s7-1200 1211c
Bonjour,
Je suis actuellement sur un projet qui consiste à contrôler un capteur 3d : O3D302 d'IFM avec une CPU en PROFINET.
Matériels utilisés :
- CPU s7 1200 1211c DC/DC/DC
- capteur 3d O3D302
- PC avec TIA Portal V13 SP1 update 7.
- application d'IFM :Vision Assistant
Une fois l'ensemble connecté, je charge le programme puis active la liaison en ligne, trois erreurs apparaissent puis disparaissent.
L'apparition des erreurs est régulière mais n'arrive pas à une fréquence constante.
Les erreurs sont :
- Erreur : Défaillance d'un périphérique IO - ID de l’événement : 16# 02:39CB (le périphérique en question est le capteur)
- Erreur CPU : Nouvelle erreur d'accès à la périphérie lors de l'actualisation de la mémoire image
Entrée 300 (64 octets) n'est momentanément plus actualisée comme partie de la MI partielle 0
64 bytes I_1
ID de l’événement : 16# 02:39B3
- Erreur CPU : Nouvelle erreur d'accès à la périphérie lors de l'actualisation de la mémoire image
La sortie 300 (8 octets) n'est momentanément plus actualisée comme partie de la MI partielle 0
8 bytes O_1
ID de l’événement :
16# 02:39B4
L'entrée et la sortie 300 sont des bits du capteur O3D302.
Lorsque je vais dans l'état du diagnostic de la CPU, ça me marque : Module défectueux, LED d'erreur (SF).
La LED de la CPU RUN reste verte mais la LED rouge d'ERROR clignote.
Merci d'avance pour vos réponses en espérant qu'elles soient assez rapide.
Cordialement,
Je suis actuellement sur un projet qui consiste à contrôler un capteur 3d : O3D302 d'IFM avec une CPU en PROFINET.
Matériels utilisés :
- CPU s7 1200 1211c DC/DC/DC
- capteur 3d O3D302
- PC avec TIA Portal V13 SP1 update 7.
- application d'IFM :Vision Assistant
Une fois l'ensemble connecté, je charge le programme puis active la liaison en ligne, trois erreurs apparaissent puis disparaissent.
L'apparition des erreurs est régulière mais n'arrive pas à une fréquence constante.
Les erreurs sont :
- Erreur : Défaillance d'un périphérique IO - ID de l’événement : 16# 02:39CB (le périphérique en question est le capteur)
- Erreur CPU : Nouvelle erreur d'accès à la périphérie lors de l'actualisation de la mémoire image
Entrée 300 (64 octets) n'est momentanément plus actualisée comme partie de la MI partielle 0
64 bytes I_1
ID de l’événement : 16# 02:39B3
- Erreur CPU : Nouvelle erreur d'accès à la périphérie lors de l'actualisation de la mémoire image
La sortie 300 (8 octets) n'est momentanément plus actualisée comme partie de la MI partielle 0
8 bytes O_1
ID de l’événement :
16# 02:39B4
L'entrée et la sortie 300 sont des bits du capteur O3D302.
Lorsque je vais dans l'état du diagnostic de la CPU, ça me marque : Module défectueux, LED d'erreur (SF).
La LED de la CPU RUN reste verte mais la LED rouge d'ERROR clignote.
Merci d'avance pour vos réponses en espérant qu'elles soient assez rapide.
Cordialement,
Modifié en dernier par Beginner le 21 nov. 2016, 10:33, modifié 1 fois.
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Bonjour,
Quel est ton cablage?
A tu alimenté ta carte E/S?
A+
Quel est ton cablage?
A tu alimenté ta carte E/S?
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Bonjour,
Alors, mon capteur est branché sur un switch siemens scalance x005 par un câble ethernet et est branché à une alimentation via un connecteur M12 ainsi qu'aux entrées/sorties de l'automates, 3 fils sur les sorties de l'automates,3 fils sur les entrée de l'automates et les deux autres sont pour l'alimentation.
La CPU est relié au switch via un petit câble ethernet et mon PC est lui aussi relié au switch via un câble ethernet.
L'alimentation est bien en fonctionnement et lorsque je test ma caméra les sorties fonctionnent ainsi que les entrées, lorsque je force à 1 les bits via une table de visualisation, les leds s'allument sur la CPU.
Cordialement,
Alors, mon capteur est branché sur un switch siemens scalance x005 par un câble ethernet et est branché à une alimentation via un connecteur M12 ainsi qu'aux entrées/sorties de l'automates, 3 fils sur les sorties de l'automates,3 fils sur les entrée de l'automates et les deux autres sont pour l'alimentation.
La CPU est relié au switch via un petit câble ethernet et mon PC est lui aussi relié au switch via un câble ethernet.
L'alimentation est bien en fonctionnement et lorsque je test ma caméra les sorties fonctionnent ainsi que les entrées, lorsque je force à 1 les bits via une table de visualisation, les leds s'allument sur la CPU.
Cordialement,
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Hum oui d'accord tu es en PROFINET, j'avais pas percuté...
Concernant ta configuration Profinet a tu intégré le GSDML? que te propose t-il?
A tu regarder page 55 du manuel utilisateur IFM?
http://www.ifm.com/mounting/706398FR.pdf
Combien de connexion max a tu de paramétrés sur ton réseau PN? leurs nombre est peut être a augmenter.
Concernant ta configuration Profinet a tu intégré le GSDML? que te propose t-il?
A tu regarder page 55 du manuel utilisateur IFM?
http://www.ifm.com/mounting/706398FR.pdf
Combien de connexion max a tu de paramétrés sur ton réseau PN? leurs nombre est peut être a augmenter.
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Oui j'ai intégré sur TIA Portal le fichier gsdml trouvé sur le site d'IFM, il m'a permis de mettre le capteur dans mon projet ainsi que les entrées/sorties du capteur.
Pour la documentation d'IFM, oui je l'ai regardé et pas qu'une fois, et je vois pas trop l'aide qu'elle pourrait me fournir mais si vous avez une idée je suis preneur.
Pour le nombre de connexion, pourriez vous me dire là où je dois regarder s'il vous plait ?
De plus, grâce à la doc d'IFM, j'ai essayé de communiquer via PROFINET avec la caméra et j'arrive à changer l'application active via un bit, après j'ai testé d'autres commandes avec d'autres bits mais je vois pas ce qu'elles font exactement.
Merci d'avance,
Pour la documentation d'IFM, oui je l'ai regardé et pas qu'une fois, et je vois pas trop l'aide qu'elle pourrait me fournir mais si vous avez une idée je suis preneur.
Pour le nombre de connexion, pourriez vous me dire là où je dois regarder s'il vous plait ?
De plus, grâce à la doc d'IFM, j'ai essayé de communiquer via PROFINET avec la caméra et j'arrive à changer l'application active via un bit, après j'ai testé d'autres commandes avec d'autres bits mais je vois pas ce qu'elles font exactement.
Merci d'avance,
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Ce qui est sur c'est qu'il faut que tu pilote ta caméra via le mot de commande (Command word dans la doc), donc ça il faut s'en imprégner.
Pourrai tu faire un screen shot de la configuration des mots d'échange avec ta caméra dans TIAPORTAL?
- est tu sur que tu a la bonne version de GSDML?
S'il y a une possibilité de le récupérer via le capteur lui même, tu aura moins de chance que ça foire.
Pour le nombre de connexion ça doit être dans la configuration général de ton réseau.
Ton problème est fugitif? ou constant?
Si c'est fugitif, vérifie bien ton câblage entre ta CPU et ton capteur, il y a peut être un truc qui est mal câblé.
Si c'est constant ça peut venir de ta configuration.
Pourrai tu faire un screen shot de la configuration des mots d'échange avec ta caméra dans TIAPORTAL?
- est tu sur que tu a la bonne version de GSDML?
S'il y a une possibilité de le récupérer via le capteur lui même, tu aura moins de chance que ça foire.
Pour le nombre de connexion ça doit être dans la configuration général de ton réseau.
Ton problème est fugitif? ou constant?
Si c'est fugitif, vérifie bien ton câblage entre ta CPU et ton capteur, il y a peut être un truc qui est mal câblé.
Si c'est constant ça peut venir de ta configuration.
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Pour le pilotage de la caméra, j'utilise bien le command word.
Je débute sur TIA Portal donc je connais pas trop toutes les interfaces, donc je vois pas très bien de quoi vous parlez en disant configuration des mots d'échange et je suis dans ma config générale et je vois pas le nombre de connexion. Veuillez m'excuser mais je débute seulement ^^ .
Par mots d'échange vous parlez de ma table de visualisation ?
J'ai testé les deux fichiers gsdml qui a sur le site IFM et le problème n'est toujours pas résolu.
Pour la question est-il fugitif ou constant, vous entendez par là que l'erreur reste tous le temps activé ou autre chose ?
Si ça peut vous aider, l'erreur reste pendant quelques secondes puis disparaît et réapparait à un moment donné.
Merci pour votre aide et votre patience =) ,
Je débute sur TIA Portal donc je connais pas trop toutes les interfaces, donc je vois pas très bien de quoi vous parlez en disant configuration des mots d'échange et je suis dans ma config générale et je vois pas le nombre de connexion. Veuillez m'excuser mais je débute seulement ^^ .
Par mots d'échange vous parlez de ma table de visualisation ?
J'ai testé les deux fichiers gsdml qui a sur le site IFM et le problème n'est toujours pas résolu.
Pour la question est-il fugitif ou constant, vous entendez par là que l'erreur reste tous le temps activé ou autre chose ?
Si ça peut vous aider, l'erreur reste pendant quelques secondes puis disparaît et réapparait à un moment donné.
Merci pour votre aide et votre patience =) ,
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
salut
petite question con mais comment as tu alimenté ton capteur? quelle puissance d'alim?
Ce capteur consomme beaucoup (de mémoire 2A) par effet de pointe de courant....
il est possible que ton alim décroche a ce moment la...
Bon courage
petite question con mais comment as tu alimenté ton capteur? quelle puissance d'alim?
Ce capteur consomme beaucoup (de mémoire 2A) par effet de pointe de courant....
il est possible que ton alim décroche a ce moment la...
Bon courage
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Bonjour,
Merci de chercher encore, le problème n'est toujours pas résolu j'ai beau chercher un peu partout rien ne l'a résolu ^^.
J'utilise une alimentation siemens 6EP1331-1SH03: DC 24V/1.3A.
Donc cela voudrait dire qu'elle décroche assez régulièrement alors puisque l'erreur apparaît/disparaît puis ce mouvement se répète dans le temps à une fréquence irrégulière.
Cordialement,
Merci de chercher encore, le problème n'est toujours pas résolu j'ai beau chercher un peu partout rien ne l'a résolu ^^.
J'utilise une alimentation siemens 6EP1331-1SH03: DC 24V/1.3A.
Donc cela voudrait dire qu'elle décroche assez régulièrement alors puisque l'erreur apparaît/disparaît puis ce mouvement se répète dans le temps à une fréquence irrégulière.
Cordialement,
Re: Erreur CPU s7-1200 1211c
Salut,
Oui ça semble être ça, ton alim fait 1.3A et ton capteur fait moins de 2.5A, possible que se soit ça!
Sinon pour la page des adresses réseaux c'est dans la configuration réseau PROFINET, la ou tu a du intégrer ton GSDML.
A+
Oui ça semble être ça, ton alim fait 1.3A et ton capteur fait moins de 2.5A, possible que se soit ça!
Sinon pour la page des adresses réseaux c'est dans la configuration réseau PROFINET, la ou tu a du intégrer ton GSDML.
A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!


