Bonjour,
Je vous écris car j'aimerais programmer en langage Ladder un arrêt pompe après 20 secondes de fonctionnement.
J'ai voulu utiliser le bloc tempo, mais je ne sais pourquoi quand je vais dans mes variables il n'y a pas la lettre "TM" TM0 TM1 TM2 ... donc je me demande comment réussir a trouver ma tempo ou par quoi remplacer ma tempo, si possible ? J'ai vu le bloc "Monostable" : MN, je ne comprend pas vraiment son fonctionnement, peut-il avoir la fonction d'arrêter ma pompe après un temps donné avec un bloc ?
Je travaille avec un automate TSX Premium
Alimentation : PSY 2600; Processeur PMX P57202
Carte d'entrées analogique AEY 414; Carte de sorties analogique ASY 800
Carte d'entrées TOR DEY 08D2, Carte de sorties TOR DSY 08R5
Merci d'avance !
Je vous écris car j'aimerais programmer en langage Ladder un arrêt pompe après 20 secondes de fonctionnement.
J'ai voulu utiliser le bloc tempo, mais je ne sais pourquoi quand je vais dans mes variables il n'y a pas la lettre "TM" TM0 TM1 TM2 ... donc je me demande comment réussir a trouver ma tempo ou par quoi remplacer ma tempo, si possible ? J'ai vu le bloc "Monostable" : MN, je ne comprend pas vraiment son fonctionnement, peut-il avoir la fonction d'arrêter ma pompe après un temps donné avec un bloc ?
Je travaille avec un automate TSX Premium
Alimentation : PSY 2600; Processeur PMX P57202
Carte d'entrées analogique AEY 414; Carte de sorties analogique ASY 800
Carte d'entrées TOR DEY 08D2, Carte de sorties TOR DSY 08R5
Merci d'avance !
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Dans les variables de type FB prédéfinis, tu trouveras les temporisations.
Le monostable te permet d'avoir une impulsion de durée déterminée.
C'est donc sans doute de ce côté qu'il faut que tu regardes.
Le monostable te permet d'avoir une impulsion de durée déterminée.
C'est donc sans doute de ce côté qu'il faut que tu regardes.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Oui j'entend bien qu'il faut chercher les tempo dans FB prédéfinis mais je n'ai pas de TM, je ne comprend pas, je vous enverrai un screen shot demain
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7181
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
slts,
un arrêt pompe après 20 secondes de fonctionnement.
ça veut rien dire, comment la pompe se remet en marche pour 20s ?????? Ou alors la pompe marche pendant 20s une seule fois dans sa vie.
LOL
un arrêt pompe après 20 secondes de fonctionnement.
ça veut rien dire, comment la pompe se remet en marche pour 20s ?????? Ou alors la pompe marche pendant 20s une seule fois dans sa vie.
LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1684
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Si tu ne vois pas tes TM dans les FB prédéfinis, c'est qu'ils ne sont pas déclarés dans ta config logicielle.
Dans le Navigateur d'Application sur la droite va dans Station, Configuration, Configuration Logicielle.
Là, dans Timers TM tu entres le nombre de tempo dont tu as besoin (128, par défaut).
Et tu les retrouveras dans ta liste de variables.
Dans le Navigateur d'Application sur la droite va dans Station, Configuration, Configuration Logicielle.
Là, dans Timers TM tu entres le nombre de tempo dont tu as besoin (128, par défaut).
Et tu les retrouveras dans ta liste de variables.
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Ok merci béryl !! J'ai enfin trouvé les Tempo, il n'était pas déclaré dans la configuration logicielle comme tu l'as dis
Je vais continuer d'avancer, et pour vous répondre :
Dans un grafcet je dois Faire un fonctionnement pompe pendant 20 secondes (afin de remplir un réservoir) et pour passer à l'étape suivante.
Je vais continuer d'avancer, et pour vous répondre :
Dans un grafcet je dois Faire un fonctionnement pompe pendant 20 secondes (afin de remplir un réservoir) et pour passer à l'étape suivante.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7181
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
slts,
dans ce cas il faut utiliser le temps d'activité de l'étape
ex:condition pour passer de l'étape 2 à l'étape 3 (20s)
%X2.T>=200
dans ce cas il faut utiliser le temps d'activité de l'étape
ex:condition pour passer de l'étape 2 à l'étape 3 (20s)
%X2.T>=200
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Bonjour merci pour votre aide, Oui itasoft j'utilise X2.T>=200 par contre pour la transition suivante que dois je écrire, je ne sais pas ce qu'il faut mettre
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
Voici mon programme, pour que vous comprenez un peu mieux mon problème :
![Image](https://mail.aol.com/webmail/getPart?uid=405445&partId=2&scope=STANDARD&saveAs=IMG_1584.JPG)
Je suis bloqué a la transition après l'étape 3, voyez vous une solution ?
Je suis bloqué a la transition après l'étape 3, voyez vous une solution ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7181
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème Programmation Ladder Pl7 Pro
slts,
Je récapitule:
à l'étape 2 tu met en route la pompe et après 20s tu passe à l'étape 3,
Et que esque tu dois faire à l'étape 3 ?
lol
Je récapitule:
à l'étape 2 tu met en route la pompe et après 20s tu passe à l'étape 3,
Et que esque tu dois faire à l'étape 3 ?
lol