Bonjour a tous
j'ai une sonde PT100 alimentée en 24v qui me sort un courant 0/20ma en fonction de la température
je voudrais la raccorder a une entrée analogique d'un Zélio SR2A201DB qui fonctionne avec 0/10volts
Comment faire ?
Merci de votre aide
Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
il suffit de mettre une résistance de 500 ohms en parallèle de la sortie courant et c'est OK.
Tu pourras mesurer une tension comprise en 2 et 10V.
par contre il faut que l'alimentation su capteur soit >20V.
Tu pourras mesurer une tension comprise en 2 et 10V.
par contre il faut que l'alimentation su capteur soit >20V.
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2087
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Salut !
Sinon, regarde du côté des convertisseurs, on peut aisément trouver cela :
Sans vouloir faire de pub voici un exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/condition ... x/4863962/
Cordialement
Sinon, regarde du côté des convertisseurs, on peut aisément trouver cela :
Sans vouloir faire de pub voici un exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/condition ... x/4863962/
Cordialement
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Bonjour Philou 77
j'ai regardé votre lien mais les prix sont hors de ma bourse
J'ai payé le mien 12€38 port compris entrée 24v sortie 0/20ma de -5° a 50°
il mesure 45X45X10
Cordialement
j'ai regardé votre lien mais les prix sont hors de ma bourse
J'ai payé le mien 12€38 port compris entrée 24v sortie 0/20ma de -5° a 50°
il mesure 45X45X10
Cordialement
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
bonsoir
Et une PT100 4 fils coûte moins cher qu'une 4-20mA, pour une plus grande fiabilité dans le temps.
OK je suis hors sujet![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Et une PT100 4 fils coûte moins cher qu'une 4-20mA, pour une plus grande fiabilité dans le temps.
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
OK je suis hors sujet
![Yeux tournants :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Créateur de pannes ...
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Bonjour
la bonne réponse c'est la résistance de 500 ohms, en application de la loi du même nom, U=RxI.
par contre ça va varier de 0 à 10 V.
Pour comprendre le principe, il vaut mieux visualiser la résistance en parallèle sur l'entrée 4-20mA que sur la sortie de la sonde, même si ça revient au même dans la pratique.
Coût de l'opération : peanuts.
la bonne réponse c'est la résistance de 500 ohms, en application de la loi du même nom, U=RxI.
par contre ça va varier de 0 à 10 V.
Pour comprendre le principe, il vaut mieux visualiser la résistance en parallèle sur l'entrée 4-20mA que sur la sortie de la sonde, même si ça revient au même dans la pratique.
Coût de l'opération : peanuts.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.
Garbage in, garbage out!
Garbage in, garbage out!
Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v
Bonjour Francisco
Merci pour votre réponse
J'ai une réponse qui a dû sauter
J'avais dis OK pour la résistance de 500 ohms que j'allais remplacer par deux de 1000 ohms plus facile a trouver
Cordialement
Merci pour votre réponse
J'ai une réponse qui a dû sauter
J'avais dis OK pour la résistance de 500 ohms que j'allais remplacer par deux de 1000 ohms plus facile a trouver
Cordialement