Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Filochar
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 févr. 2017, 18:49

Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par Filochar »

Bonjour a tous
j'ai une sonde PT100 alimentée en 24v qui me sort un courant 0/20ma en fonction de la température
je voudrais la raccorder a une entrée analogique d'un Zélio SR2A201DB qui fonctionne avec 0/10volts
Comment faire ?
Merci de votre aide
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 116
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par md42 »

il suffit de mettre une résistance de 500 ohms en parallèle de la sortie courant et c'est OK.
Tu pourras mesurer une tension comprise en 2 et 10V.
par contre il faut que l'alimentation su capteur soit >20V.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par philou77 »

Salut !

Sinon, regarde du côté des convertisseurs, on peut aisément trouver cela :
Sans vouloir faire de pub voici un exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/condition ... x/4863962/

Cordialement
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Filochar
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 févr. 2017, 18:49

Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par Filochar »

Bonjour Philou 77
j'ai regardé votre lien mais les prix sont hors de ma bourse
J'ai payé le mien 12€38 port compris entrée 24v sortie 0/20ma de -5° a 50°
il mesure 45X45X10
Cordialement
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 263
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par josé »

bonsoir
Et une PT100 4 fils coûte moins cher qu'une 4-20mA, pour une plus grande fiabilité dans le temps. ;)
OK je suis hors sujet :roll:
Créateur de pannes ...
Francisco
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 214
Enregistré le : 21 oct. 2015, 09:13
Localisation : LE MANS

Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par Francisco »

Bonjour
la bonne réponse c'est la résistance de 500 ohms, en application de la loi du même nom, U=RxI.
par contre ça va varier de 0 à 10 V.

Pour comprendre le principe, il vaut mieux visualiser la résistance en parallèle sur l'entrée 4-20mA que sur la sortie de la sonde, même si ça revient au même dans la pratique.

Coût de l'opération : peanuts.
La pile la plus utilisée: la pile GIGO. Bien plus souvent que les FIFO ou LIFO.

Garbage in, garbage out!
Filochar
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 05 févr. 2017, 18:49

Re: Convertir une entrée analogique 0/20ma en 0/10v

Message par Filochar »

Bonjour Francisco
Merci pour votre réponse
J'ai une réponse qui a dû sauter
J'avais dis OK pour la résistance de 500 ohms que j'allais remplacer par deux de 1000 ohms plus facile a trouver
Cordialement
Répondre