Son alarme sur TP900 comfort

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Répondre
glamdring
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 50
Enregistré le : 25 nov. 2015, 15:52

Son alarme sur TP900 comfort

Message par glamdring »

Bonjour,

j'aimerais sur un TP900 comfort jouer un son lorsque une alarme critique est présente avec tia portal. J'ai essayé d'utiliser la commande démarrer programme (lecteur audio) cela fonctionne quand j'affecte un bouton mais comment le faire sur une variable de l'automate? Avez vous déjà réalisé cela?

Bien à vous

Glam
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Son alarme sur TP900 comfort

Message par dehell »

Bonjour,
Il faut que tu essayes avec un script.
Tu crées ta variable de déclenchement dans l'him.
Dans les propriétés de la variable à l'onglet "évènements", tu as "modification de valeur"
C'est la que tu appelles ton script.
Attention ton script sera exécuté à chaque changement de valeur 0=>1 et 1=>0.
Du coup dans ton script tu regardes l'état de ta variable de déclenchement pour exécuter celui-ci.
Cordialement.
Répondre