salut
ton boitier bleu c'est un convertisseur 4-20mA <-> 0-50°C
c'est un 4-20passif alors il te faut alimenter ta boucle...
tu branche le +24vdc sur le + du module
sur le moins du module, tu met ton entrée analogique paramétrée en 4-20mA et le commun de ton entrée analogique au 0V.
Coté pt100, tu suis le câblage: si tu es en 3 fils, tu doit avoir la thermistance aux bornes ou il y a le carré apres il te reste une 3° bornes pour la compensation (si tu as une sonde 2 fils tu fait un pont)
A+
Comment positioner contact tempo ou horloge
Re: Comment positioner contact tempo ou horloge
Le module sur la photo, comme indiqué par Skip n'est pas une PT100. C'est un conditionneur qui transforme la résistance variable en fonction de la température d'une PT100 externe en un signal électrique directement exploitable par une entrée analogique d'automate.
La PT100 externe au boitier bleu est à câbler suivant le schéma indiqué sur le conditionneur.
Par contre attention ! L'entrée analogique d'un automate Zelio SR2B101BD est une entrée 0-10 V et pas une entrée 4-20mA. (Il aurait d'ailleurs été plus simple de choisir un conditionneur avec sortie en 0-10V directement).
Il est possible d'utiliser une résistance de 500 ohms pour convertir le signal 4-20 mA en un signal 2-10 V
![Image](https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/5b21e565-e61a-41bc-bc25-6c625fefbb28/2017-02-17_0759.png)
La PT100 externe au boitier bleu est à câbler suivant le schéma indiqué sur le conditionneur.
Par contre attention ! L'entrée analogique d'un automate Zelio SR2B101BD est une entrée 0-10 V et pas une entrée 4-20mA. (Il aurait d'ailleurs été plus simple de choisir un conditionneur avec sortie en 0-10V directement).
Il est possible d'utiliser une résistance de 500 ohms pour convertir le signal 4-20 mA en un signal 2-10 V
![Image](https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/5b21e565-e61a-41bc-bc25-6c625fefbb28/2017-02-17_0759.png)
Modifié en dernier par Ulairi le 17 févr. 2017, 08:03, modifié 1 fois.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1685
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Comment positioner contact tempo ou horloge
Ah bin oui, c'est évident !
J'avais pas remarqué que le boîtier était tout plat ; j'imaginais la tige de la sonde partant vers le devant![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
J'avais pas remarqué que le boîtier était tout plat ; j'imaginais la tige de la sonde partant vers le devant
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: Comment positioner contact tempo ou horloge
le montage de Skip74 parait correct.
effectivement c'est un convertisseur température/courant.
bon essais
effectivement c'est un convertisseur température/courant.
bon essais
Re: Comment positioner contact tempo ou horloge
Bonjour a tous
Merci pour vos réponse et surtout du schéma plus parlant pour moi novice dans cette matière
donc il me faut trouver une PT100 3 fils pour la raccorder dessus (je la pensez incorporée dans le boitier)
Mon but étant d'installer un thermostat d'ambiance pour réguler une chaudière fioul avec comme consigne
20° jour 18° nuit 8°hors gel , donc je doit utiliser une entrée analogique du Zélio SR2B101BD
Peut être avez vous une autre idée pour la sonde d'ambiance sans tomber dans des prix prohibitifs
Cordialement
Merci pour vos réponse et surtout du schéma plus parlant pour moi novice dans cette matière
donc il me faut trouver une PT100 3 fils pour la raccorder dessus (je la pensez incorporée dans le boitier)
Mon but étant d'installer un thermostat d'ambiance pour réguler une chaudière fioul avec comme consigne
20° jour 18° nuit 8°hors gel , donc je doit utiliser une entrée analogique du Zélio SR2B101BD
Peut être avez vous une autre idée pour la sonde d'ambiance sans tomber dans des prix prohibitifs
Cordialement