[RESOLU] READ_VAR et WRITE_VAR M340

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: READ_VAR et WRITE_VAR M340

Message par tardieub »

Ah oui il faut ajouter 12288 pour obtenir le registre wago correspondant au %MW!
Je le savais mais j'ai été induis en erreur par l'intitulé de l'objet de la fonction WRITE_VAR "%MW"
Ça marche maintenant, merci bien à tous.
Comment faire pour utiliser le résultat d’opération "positif" afin d'arreter la fonction WRITE_VAR?
Avatar du membre
Cyril93
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 484
Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Localisation : IDF

Re: READ_VAR et WRITE_VAR M340

Message par Cyril93 »

Si le deuxième mot de ton tableau est égale a zéro c'est que l'échange c'est fini correctement, il suffit de conditionner ce résultat avec le bit d'activité.
tardieub
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 118
Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
Localisation : Sourzac

Re: [RESOLU] READ_VAR et WRITE_VAR M340

Message par tardieub »

oh merci je n'avais pas vu ta réponse désolé, j'ai un laisse tombe pour l'instant mais je compte bien m'y remettre