Mise a l'heure automate a partir de magelis

Message par GMib »

Bonjour, je n'arrive pas a mettre a l'heure l'automate (tsxP57203) sur l'heure du magelis (hmigto6310)
il sont relié par une carte scp114 en unitelway.
j'ai essayer de suivre ce tuto : http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA168254/
a chaque fois que j'ajoute la table de dialogue vijeo designer plante pendant le transfert (runtime erreur abnormal program termination)
quelqu'un a une idée ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7176
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise a l'heure automate a partir de magelis

Message par itasoft »

Slts,
Dison que dans Vijeo on peut utiliser la table de dialogue :
Gestionnaire d’entrées sorties/Equipement/Tableau de dialogue/
Adresse de départ=%SW50
-5 Configurer l’horloge de l’automate
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
GMib
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 29 juil. 2016, 07:53

Re: Mise a l'heure automate a partir de magelis

Message par GMib »

Ca plante pendant le transfert si je met une table de dialogue, j'ai finalement reussi a ne pas le faire planter en décochant "inclure le projet editeur".
donc faut choisir entre être a l'heure et sauvegarder le projet dans le terminal ;(
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7176
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Mise a l'heure automate a partir de magelis

Message par itasoft »

slts,
je peux pas te dire, j'ai jamais coché cette case, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre