Bonjour,
je suis en train de préparer un ilot robotisé à intégrer sur une ligne existante (TSX57 en PL7-PRO avec carte ETY PORT). Le robot étant en Ethernet/IP, nous utilisons une passerelle qui fonctionne à merveille (Modbus/EtherNet IP).
Du coup, je rebondis sur ce sujet pour vous poser une question car je serais tenté de penser que l'automate peut désormais communiquer avec tout matériel en EtherNet/IP...
D'où ma question : peut-on, via la passerelle, communiquer avec un ensemble I/O link?
PL7-PRO et I/O link???
Re: PL7-PRO et I/O link???
Sur le papier Oui.
La passerelle est vue par l'automate comme un banal esclave Modbus avec une mémoire interne (Entrées / Sorties).
La comm avec la passerelle n'est pas différente de la comm avec un banal esclave Modbus.
Le plus dur sera la config de la passerelle pour récupérer les données des I/Os.
Par contre, quel serait l'intérêt de mettre ces I/Os sur ce bus ?
Ne pouvez vous pas utiliser des modules Advantys avec la tête de noeud qui va bien ou les E/S locales ?
La passerelle est vue par l'automate comme un banal esclave Modbus avec une mémoire interne (Entrées / Sorties).
La comm avec la passerelle n'est pas différente de la comm avec un banal esclave Modbus.
Le plus dur sera la config de la passerelle pour récupérer les données des I/Os.
Par contre, quel serait l'intérêt de mettre ces I/Os sur ce bus ?
Ne pouvez vous pas utiliser des modules Advantys avec la tête de noeud qui va bien ou les E/S locales ?
-
- Code son premier grafcet
- Messages : 32
- Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
- Localisation : Sarthe
Re: PL7-PRO et I/O link???
Bonjour,
en fait, je me suis posé cette question par pur curiosité.
La culture du site était sur PL7-PRO + Interbus.
J'avais déjà pensé à la solution Advantys. Je vois toujours un peu plus loin... Mais tu as entièrement raison.
Ça simplifiera grandement le câblage.
L'I/O link simplifie encore davantage donc, je cherche toujours le plus rapide!
Merci pour ton aide!!!
en fait, je me suis posé cette question par pur curiosité.
La culture du site était sur PL7-PRO + Interbus.
J'avais déjà pensé à la solution Advantys. Je vois toujours un peu plus loin... Mais tu as entièrement raison.
Ça simplifiera grandement le câblage.
L'I/O link simplifie encore davantage donc, je cherche toujours le plus rapide!
Merci pour ton aide!!!