j'ai un ventilateur que je veux contrôler la vitesse
j'ai eu l'idée de fixer 3 vitesse avec 3 interrupteurs chaque interrupteur associé à un relais et chaque relais est en série avec une résistance de valeur différente
(voir l'image attaché)
le moteur a les informations suivantes (220v 50Hz 33w) "le moteur est monophasé"
ma question est comment calculer les valeurs adéquates des résistance si je veux fixer les vitesse suivantes (25% 50% 90%)
calcul résistance control vitesse
-
sinoiceberg
- Apprend le binaire

- Messages : 1
- Enregistré le : 27 mars 2017, 15:51
Re: calcul résistance control vitesse
La loi d'Ohm
Par contre, il va falloir de la ventilation sur tes résistances, qui devront pouvoir dissiper environ 30W
Par contre, il va falloir de la ventilation sur tes résistances, qui devront pouvoir dissiper environ 30W
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: calcul résistance control vitesse
Un peu usine à gaz ton truc.
De plus, comme dit lorent2, tes résistances vont dissiper beaucoup de chaleur.
Pourquoi pas un variateur tout simple https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... r-230v-16a ?
De plus, comme dit lorent2, tes résistances vont dissiper beaucoup de chaleur.
Pourquoi pas un variateur tout simple https://www.astuces-pratiques.fr/electr ... r-230v-16a ?
Re: calcul résistance control vitesse
tu peux utiliser un gradateur monophasé piloté en 0-5/10V ou avec une sortie PWM et un relais statique.
Tu trouveras ton bonheur chez Celduc.
http://www.celduc-relais.com/fr/produit ... onophases/
Tu trouveras ton bonheur chez Celduc.
http://www.celduc-relais.com/fr/produit ... onophases/