Ok mais mon soucis c'est de pouvour selectionner qui de la consigne ihm ou de la consigne Serel est appliquée à la sortie %Q6.1 et auquel des 2 est renvoyée le signal de l'atv32
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Programmation sur Somachine

Message par Ted »

Du coup je vais faire celà:
%m17 (actif)__________(%Q6.1=%IW0.100)
|_____(%QW0.200=%IW4.5)

%M17(inactif)__________(%Q6.1=%MW505)
|_____(%MW506=%IW4.5)

Avec mw505 consigne sur ihm et mw605 valeur sortie atv32 pour affichage sur ihm
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation sur Somachine

Message par itasoft »

slts,
Oui mais à condition que %IW0.100 et %MW505 soient dans les mêmes ordre de grandeur sinon il fat faire une adaptation d’échelle.
Exemple :
Si la consigne sur IHM à la valeur 100 pour 100°C il faut que sur l’entrée ana. %IW0.100 on doit aussi avoir la valeur 100 pour 100 °C
compris ?
Automaticien privé (de tout)