Programmation sur Somachine
Re: Programmation sur Somachine
Ok mais mon soucis c'est de pouvour selectionner qui de la consigne ihm ou de la consigne Serel est appliquée à la sortie %Q6.1 et auquel des 2 est renvoyée le signal de l'atv32
Re: Programmation sur Somachine
Du coup je vais faire celà:
%m17 (actif)__________(%Q6.1=%IW0.100)
|_____(%QW0.200=%IW4.5)
%M17(inactif)__________(%Q6.1=%MW505)
|_____(%MW506=%IW4.5)
Avec mw505 consigne sur ihm et mw605 valeur sortie atv32 pour affichage sur ihm
%m17 (actif)__________(%Q6.1=%IW0.100)
|_____(%QW0.200=%IW4.5)
%M17(inactif)__________(%Q6.1=%MW505)
|_____(%MW506=%IW4.5)
Avec mw505 consigne sur ihm et mw605 valeur sortie atv32 pour affichage sur ihm
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Programmation sur Somachine
slts,
Oui mais à condition que %IW0.100 et %MW505 soient dans les mêmes ordre de grandeur sinon il fat faire une adaptation d’échelle.
Exemple :
Si la consigne sur IHM à la valeur 100 pour 100°C il faut que sur l’entrée ana. %IW0.100 on doit aussi avoir la valeur 100 pour 100 °C
compris ?
Oui mais à condition que %IW0.100 et %MW505 soient dans les mêmes ordre de grandeur sinon il fat faire une adaptation d’échelle.
Exemple :
Si la consigne sur IHM à la valeur 100 pour 100°C il faut que sur l’entrée ana. %IW0.100 on doit aussi avoir la valeur 100 pour 100 °C
compris ?