Programmation sur Somachine

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Programmation sur Somachine

Message par Ted »

Bonjour, j'aurai besoin d'un coup de main pour une programmation sur Somachine basic.
Actuellement j'ai automate M221 et son ihm qui pilotent en 0/10v un variateur atv32, il faudrait que je modifie le programme pour qu'avec un bouton que je crée avec vijeo sur l'ihm je puisse sélectionné:
-bouton déactivé l'ihm controle l'entrée et sortie 0/10v de l'atv32.
-bouton activé un second automate (Serel) contrôle ces mêmes entrées sorties.
Il ne faut pas que les signaux ce mélangent ou s'additionnent.
J'ai sur l'automate:
-%IW4.5 entrée analogique depuis sortie analogique atv32
-%QW6.1 sortie analogique depuis entrée analogique atv32
-%IW0.100 entrée analogique depuis sortie analogique automate Serel
-%QW0.200 sortie analogique depuis entrée analogique automate serel
-%M17 commandé par le sélecteur sur l'écran de l'ihm.
Merci pour votre aide.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation sur Somachine

Message par itasoft »

slts,
rien compris, es que c'est ça que tu veux dire ?

-%IW4.5 entrée analogique depuis sortie analogique atv32
-%QW6.1 sortie analogique qui va vers l'entrée analogique atv32
-%IW0.100 entrée analogique depuis sortie analogique automate Serel
-%QW0.200 sortie analogique qui va vers l'entrée analogique automate serel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Programmation sur Somachine

Message par Ted »

Je veux dire que qu'a l'entrée %IW4.5 de l'automate est raccordé la sortie 0/10v de l'atv32,
ainsi de suite pour le reste
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation sur Somachine

Message par itasoft »

je récapitule:

-%IW4.5 entrée analogique du M221 depuis sortie analogique atv32
-%QW6.1 sortie analogique du M221 qui va vers l'entrée analogique atv32
-%IW0.100 entrée analogique du SEREL depuis sortie analogique automate Serel
-%QW0.200 sortie analogique du SEREL qui va vers l'entrée analogique automate serel
c'est ça ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Programmation sur Somachine

Message par Ted »

Oui c'est celà expliqué de façon claire.
Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation sur Somachine

Message par itasoft »

si le IHM ne communique que avec le M221 et si le SEREL ne communique pas avec le M221 c'est pas possible ou alors il faut ce montage

-%IW4.5 entrée analogique du M221 depuis sortie analogique atv32
-%QW6.1 sortie analogique du M221 qui va vers l'entrée analogique atv32
-%IW0.100 entrée analogique du M221 depuis sortie analogique automate Serel
-%QW0.200 sortie analogique du M221 qui va vers l'entrée analogique automate serel
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Programmation sur Somachine

Message par Ted »

Ce que je voudrais c'est que l'on puisse selectionné soit la consigne de vitesse avec l'ihm soit la consigne du Serel pour l'envoyer vers la sortie %QW6.1 et de meme que la sortie de l'atv32 puisse etre soit envoyé à l'ihm ou à l'automate serel.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation sur Somachine

Message par itasoft »

slts,
Si l'entrée/sortie ana. du SEREL n'arrivent pas sur le M221 comment tu veux faire , ou alors par une communication fantôme, lol

en gros ce que tu veux faire c'est bien de commander le ATV32 soir par le M221 soit par le SEREL, c'est ça ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ted
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 73
Enregistré le : 09 oct. 2016, 15:09

Re: Programmation sur Somachine

Message par Ted »

Les entrée sorties du Serel arrive sur le m221 en %IW0.100 et %QW0.200.
Et oui c'est bien commander l'Atv32 par une consigne de l'ihm ou le commander par une consigne Serel.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Programmation sur Somachine

Message par itasoft »

ok, alors
mais fallait le dire comme ça:
-%IW4.5 entrée analogique du M221 depuis sortie analogique atv32
-%QW6.1 sortie analogique du M221 qui va vers l'entrée analogique atv32
-%IW0.100 entrée analogique du M221 depuis sortie analogique automate Serel
-%QW0.200 sortie analogique du M221 qui va vers l'entrée analogique automate serel


pour commander le ATV32 par le SEREL si la plage des valeurs est identique, sinon il faut faire une adaptation

%QW6.1 := %IW0.100
%QW0.200:=%IW4.5
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre