Page 2 sur 2

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Posté : 29 oct. 2025, 10:38
par Fred4547
Bonjour,

J'ai suivi le lien avec backuprecvery.
Télécharger le fichier bin de schneider sur la carte sd
Et maintenant j'ai un message erreur :
Resume downloading due to : failed to initialize user input driver : touchdriver.dlm
Userimputmgr: userimputmanager.cpp : liner 183
:cry:

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Posté : 30 oct. 2025, 08:21
par Fred4547
Problème résolu !!
En fait le bin du HMIG3U sur le site de schneider est basé sur Vijeo 6.2 SP8. Ma taille d'écran 952 n'est pas pris en charge avec cette version, d'où le message d'erreur.
J'ai changé le runtime en SP11. Et ça marche j'ai pu faire le transfert sur Eote.