Re: Forçage en CFC

Posté : 26 janv. 2017, 09:49
par Lorent2
Le plus simple serait d'utiliser un multiplexeur.

Re: Forçage en CFC

Posté : 26 janv. 2017, 10:11
par polux
Oui c'est une piste,
Après est-ce une information temporaire ou permanente que l'on veut ?

Re: Forçage en CFC

Posté : 26 janv. 2017, 13:42
par Damall
Bonjour,

ceci est un forçage par programme, et non pas un forçage par la fonction propre des blocs CFC, qui permet de forcer directement une entrées dès lors qu'elle est programmée dans la propriété de chaque entrées.
C'est un peu comme un forçage permanent sauf que si un forçage permanent est présent, on peux le savoir. Dans le cas des blocs CFC, je n'ai rien trouvé.

@+

Re: Forçage en CFC

Posté : 26 janv. 2017, 22:25
par polux
Bonsoir,
Dans ce cas, il vous faut raccorder la patte quality du bloc driver à un bloc multiplexeur analysant et comptant la valeur '60' correspondant a une valeur de simulation ...
Probablement que la génération des vues de diagnostique des E/S permette la visualisation des forçages, mais pas le comptage.

A+