Ah oui il faut ajouter 12288 pour obtenir le registre wago correspondant au %MW!
Je le savais mais j'ai été induis en erreur par l'intitulé de l'objet de la fonction WRITE_VAR "%MW"
Ça marche maintenant, merci bien à tous.
Comment faire pour utiliser le résultat d’opération "positif" afin d'arreter la fonction WRITE_VAR?
[RESOLU] READ_VAR et WRITE_VAR M340
Re: READ_VAR et WRITE_VAR M340
Si le deuxième mot de ton tableau est égale a zéro c'est que l'échange c'est fini correctement, il suffit de conditionner ce résultat avec le bit d'activité.
-
- Générateur de blocs fonctions
- Messages : 118
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 10:46
- Localisation : Sourzac
Re: [RESOLU] READ_VAR et WRITE_VAR M340
oh merci je n'avais pas vu ta réponse désolé, j'ai un laisse tombe pour l'instant mais je compte bien m'y remettre