programmation PL7 pro et vijeo designer
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2090
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Commençons par le début..
Donne la référence de ton capteur de débit afin de vérifier sur quoi le raccorder et comment.
D'après ce que tu indiques et ce que tu veux faire, ton débitmètre devrait fournir une impulsion tous les x Litres..
Si c'est le cas (Les caractéristique du capteur le dirons)
il suffit de compter les impulsions sur l'entrée avec en ladder !
Exemple si une impulsion tout les 0.1 Litres
Travaillons avec des entiers... il suffit de multiplier par 10 donc :
0.8 Litre = 8 !
1 Litre = 10 !
%I.O
-|P|- ------Operate : %MW56:=%MW56+ 1
ensuite (Valeur >= à 0.8 L)
--compare %MW56 >= 8 -----(%M0)- Bit qui stoppe la Pompe
à toi de remettre %M56 à 0 à chaque démarrage de pompe par exemple
Sortie Pompe
-|P|-----------Operate %MW56:=0
Le pupitre affichera simplement la valeur de %MW56 (tu placeras une virgule dans vijeo designer) et donc ton débit
Il n'a rien à faire dans l'histoire, l'automate fait tout.
Donne la référence de ton capteur de débit afin de vérifier sur quoi le raccorder et comment.
D'après ce que tu indiques et ce que tu veux faire, ton débitmètre devrait fournir une impulsion tous les x Litres..
Si c'est le cas (Les caractéristique du capteur le dirons)
il suffit de compter les impulsions sur l'entrée avec en ladder !
Exemple si une impulsion tout les 0.1 Litres
Travaillons avec des entiers... il suffit de multiplier par 10 donc :
0.8 Litre = 8 !
1 Litre = 10 !
%I.O
-|P|- ------Operate : %MW56:=%MW56+ 1
ensuite (Valeur >= à 0.8 L)
--compare %MW56 >= 8 -----(%M0)- Bit qui stoppe la Pompe
à toi de remettre %M56 à 0 à chaque démarrage de pompe par exemple
Sortie Pompe
-|P|-----------Operate %MW56:=0
Le pupitre affichera simplement la valeur de %MW56 (tu placeras une virgule dans vijeo designer) et donc ton débit
Il n'a rien à faire dans l'histoire, l'automate fait tout.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Bonsoir, merci pour ta réponse.
Voici le débitmètre en question http://www.bamo.fr/cbx/_ftp/msf775-01.pdf.
La seule différence avec celui montré dans le lien est de taille : Sur mon débitmètre ne figure pas les diodes d’alimentation et d'impulsion. Donc dans la documentation de mon débitmètre ne figure aucune information sur les impulsions...
Je précise que mon débitmètre est de la même marque, c 'est exactement le même modèle, exactement la même documentation, sauf que ne figure aucune information sur l'impulsion.... Donc faut-il que je prenne en compte les informations données dans la doc du débitmètre montré ci-dessus ? Je ne sais pas .....
Merci
Voici le débitmètre en question http://www.bamo.fr/cbx/_ftp/msf775-01.pdf.
La seule différence avec celui montré dans le lien est de taille : Sur mon débitmètre ne figure pas les diodes d’alimentation et d'impulsion. Donc dans la documentation de mon débitmètre ne figure aucune information sur les impulsions...
Je précise que mon débitmètre est de la même marque, c 'est exactement le même modèle, exactement la même documentation, sauf que ne figure aucune information sur l'impulsion.... Donc faut-il que je prenne en compte les informations données dans la doc du débitmètre montré ci-dessus ? Je ne sais pas .....
Merci
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Voici en pièce joint mon débitmètre avec quelques infos dessus. Tu le comprends comment ? Une impulsion pour 160l ou 160 imputions pour un litre ?
Merci
Merci
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Salut,
160 impulsions par litre. Ta quoi comme débit ?
160 impulsions par litre. Ta quoi comme débit ?
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Comment ça j'ai quoi comme débit ? C'est du liquide WC
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1685
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Du liquide WC ?!!
Ton débimètre envoie 160 impulsions par litre.
Tu veux arrêter ta pompe à 0,8l, tu compares donc ton compteur à la valeur 128 (soit 80% de 160).
Tu remets ton compteur à zéro à chaque arrêt de la pompe par un front et c'est reparti.
En fait le débit on s'en fout puisque tu veux mesurer un volume.
Je vois pas où est la difficulté !
![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ton débimètre envoie 160 impulsions par litre.
Tu veux arrêter ta pompe à 0,8l, tu compares donc ton compteur à la valeur 128 (soit 80% de 160).
Tu remets ton compteur à zéro à chaque arrêt de la pompe par un front et c'est reparti.
En fait le débit on s'en fout puisque tu veux mesurer un volume.
Je vois pas où est la difficulté !
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Bonjour,
Donc ça devrait donner cela...?
Donc ça devrait donner cela...?
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1685
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Evite d'utiliser des bobines inverses, c'est un futur nid à pue.
Pas besoin du frond descendant de %I1.9 sur la raz du compteur et passe le contact %MW3023:X5 en normal.
Pense à arrêter ta pompe avant la raz du compteur.
Tu peux remplacer l'incrémentation du compteur par un INC %MW30.
%MW9:X0 sert à quoi ?
Et rebranche l'alim sur ton ordi ; ta batterie est vide![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Pas besoin du frond descendant de %I1.9 sur la raz du compteur et passe le contact %MW3023:X5 en normal.
Pense à arrêter ta pompe avant la raz du compteur.
Tu peux remplacer l'incrémentation du compteur par un INC %MW30.
%MW9:X0 sert à quoi ?
Et rebranche l'alim sur ton ordi ; ta batterie est vide
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Le contact %MW3023:X5 inversé représente justement l'arrêt de la pompe. J'ai pas le choix d'utiliser la fonction inverse car dans ma liste des variables je n'y vois que la mise en marche de la pompe et ne figure pas la mise à l'arrêt de la pompe....Evite d'utiliser des bobines inverses, c'est un futur nid à pue.
Pas besoin du front descendant de %I1.9 sur la raz du compteur et passe le contact %MW3023:X5 en normal.
Pense à arrêter ta pompe avant la raz du compteur.
Tu peux remplacer l'incrémentation du compteur par un INC %MW30.
%MW9:X0 sert à quoi ?
Et rebranche l'alim sur ton ordi ; ta batterie est vide
Donc dans ma configuration %MW3023:X5 inversé arrête bien la pompe avant la mise à zéro du compteur ?
%MW9:X0..... je pensais qu'il fallait utiliser cette variable pour lire les données du débitmètres, mais apparemment je n'en ai pas besoin
C'est fait
![Rire :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1685
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: programmation PL7 pro et vijeo designer
Tu vois que la mise en marche, mais ça t'empêche pas de créer une variable pour l'arrêt !
On peut toujours éviter les bobines inverses ; c'est une saloperie qui tôt ou tard te plantera.
Ton débimètre n'envoie manifestement pas de données, pourquoi %MW9:X0 ?
On peut toujours éviter les bobines inverses ; c'est une saloperie qui tôt ou tard te plantera.
Ton débimètre n'envoie manifestement pas de données, pourquoi %MW9:X0 ?