Page 2 sur 4
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 30 mars 2017, 11:47
par or3l
aller encore une petite question s il te plait
Je me demandais si qqun ouvre une armoire electrique et venait a toucher une phase et la terre ( porte par exemple de l armoire ) ou carrement CC entre phase , au niveau du sectionneur ( aval ou amont ) , qu est ce qui est censé assuré la protection ideale de la personne.
J'utilise apres le sectionneur un disjoncteur tetrapolaire 16A de type IC60N courb C ( A9F77416)
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 30 mars 2017, 12:08
par Cyril93
en contact direct ? C'est chaud pour lui !
c'est pour cela que les personnes qui ouvrent les armoires elec doivent être habilitées et qu'ils existent des normes comme IP2X
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 30 mars 2017, 13:27
par or3l
donc du coup , c est quand meme pas a moi de traiter ces possibilités ..
sinon ca devient du n importe quoi
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 30 mars 2017, 14:22
par philou77
Et bien dis donc, t'es gonflé toi !!
Protection IP2 (le doigt ne passe pazs pour la majorité des composants d'une armoire..
Pour le reste, IL EST IMPERATIF d'empêcher les contacts direct des pièces nues sous tension (jeu de barres, cosses à plage, etc...)
donc il te faudra mettre des carters en plexi par dessus les pièces nues sous tension..
Je t'encourage vivement à faire contrôler ton armoire (une fois câblée) par un organisme de contrôle (APAVE, VERITAS, etc..)
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 30 mars 2017, 14:45
par or3l
ah mais oui biensur que tout est protégé ....
JE suis fréquemment contrôlé par l apave en fait , jamais eu de souci .
Rien n 'est accessible ou alors faut le faire exprés , c est plutot de ca que je voulais parler ^^
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 30 mars 2017, 18:21
par josé
bonsoir
quand il n'y a pas de 240V dans l'armoire et un transfo, souvent les transfos font 240 et 400V.
sur le primaire ; Il y a un phase sur 0 une phase sur 400 et j'ai du 240 entre 0 et 240.
On a le droit de récupérer du 240V en primaire de transfo ?
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 31 mars 2017, 08:33
par Francisco
Du coup il n'y a pas de changement de régime.
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 31 mars 2017, 09:52
par philou77
josé a écrit : ↑30 mars 2017, 18:21
bonsoir
quand il n'y a pas de 240V dans l'armoire et un transfo, souvent les transfos font 240 et 400V.
sur le primaire ; Il y a un phase sur 0 une phase sur 400 et j'ai du 240 entre 0 et 240.
On a le droit de récupérer du 240V en primaire de transfo ?
Salut !
J'ai JAMAIS vu cela nulle part.
Et je n'aurais jamais l'idée de le faire...à moins d'être dans le désert et mort de soif avec une pompe qui fonctionne en 220V...
Aucune séparation du réseau d'alimentation... en cas de contacts entre les fils du bobinage, tu te retrouves avec 400V direct !!
De plus, il ne sont pas prévus pour faire cela les transfo... (sauf les autotransformateurs qui fonctionnent sur ce principe..)
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 31 mars 2017, 10:06
par viking51
Le 230V sur le primaire c'est de la bricole, j'ai déjà vu ce genre de montage foireux mais le mec avait quand même soudé un fusible sur le fil pour la protection...
Enfin bref à ne pas faire. Pour une petite puissance un transfo c'est pas grand chose en termes de place et de coût.
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Posté : 03 avr. 2017, 17:08
par or3l
bonjour
j'ai donc trouve un transfo qui devrait faire l'affaire : un legrand TRANS.MONO.230-400/115-230V 400VA
Pour alimenter en 220V une prise de maintenance dans l'armoire dont le but est essentiellement de brancher une console, je devrais etre bon ^^ .^
Du coup comme protection de la prise , il faut que je place un 30ma , mais sachant qu 'en protection du SECONDAIRE , legrand recommande un Disjoncteur 2A courbe C , cela existe t il?
Une autre question me tarabiscotte ^^
Mes 3 phases 380V sortent de mon disjoncteur principal 20A .
Je prends la phase 1 et la phase 2 pour alimenter une alimentation 400 - 24V. OK
Il faut maintenant que j'alimente le transfo ... Si je prends la phase 2 et la phase 3 , cela ne va t il pas me faire des soucis d'equilibre ?
Sachant que les 3 phases ( sortant du disjoncteur principal ) parte egalement aux disjoncteurs de mes variateurs servant a piloter mes moteurs ( 3 asynchrones et un brushless assez gourmand ).