realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
Oki je regarde sa de retour de wk
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
bonsoir,
j’ai trouve pour les temporisation T en fait on retire des tempo %TMx pour active le nombre %Tx
merci pour votre aide !!
j’ai trouve pour les temporisation T en fait on retire des tempo %TMx pour active le nombre %Tx
merci pour votre aide !!
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
bonsoirs,
pour mon conteur horaire jais fais un programme qui fonctionne mais le problème rencontre se a l'affichage du MAGELIS les première valeur affiché son bon mais a la mise a zéro du mot mémoire "%MW0" il affiche des valeur énorme et fini pare affiché des étoile
pour mon conteur horaire jais fais un programme qui fonctionne mais le problème rencontre se a l'affichage du MAGELIS les première valeur affiché son bon mais a la mise a zéro du mot mémoire "%MW0" il affiche des valeur énorme et fini pare affiché des étoile
Modifié en dernier par TILOUP le 19 avr. 2017, 22:00, modifié 4 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
slts,
dans ton programme, tu utilise des mots doubles %MDxxx ?
dans ton programme, tu utilise des mots doubles %MDxxx ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
on y voit rien, mais il me semble que à la sortie du compteur %C0 ya un %MD ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
non la formule et %MW0:=%MW0+1
cliquer dessus pour agrandir la photo
cliquer dessus pour agrandir la photo
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
type et adresse de la variable sur le MAGELIS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
type de variable : DINT et la variable et %MW0
jais teste les integer mais sa marche pas non plus
jais teste les integer mais sa marche pas non plus
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
il faut mettre INT
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr