realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

Oki je regarde sa de retour de wk
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

bonsoir,

j’ai trouve pour les temporisation T en fait on retire des tempo %TMx pour active le nombre %Tx

merci pour votre aide !!
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

bonsoirs,

pour mon conteur horaire jais fais un programme qui fonctionne mais le problème rencontre se a l'affichage du MAGELIS les première valeur affiché son bon mais a la mise a zéro du mot mémoire "%MW0" il affiche des valeur énorme et fini pare affiché des étoile
Modifié en dernier par TILOUP le 19 avr. 2017, 22:00, modifié 4 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

slts,
dans ton programme, tu utilise des mots doubles %MDxxx ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

non que des %MWxx voila le programme

Image

voila les valeur affiche au MAGELIS

Image
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

on y voit rien, mais il me semble que à la sortie du compteur %C0 ya un %MD ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

non la formule et %MW0:=%MW0+1

cliquer dessus pour agrandir la photo
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

type et adresse de la variable sur le MAGELIS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
TILOUP
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 06 avr. 2017, 09:57

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par TILOUP »

type de variable : DINT et la variable et %MW0

jais teste les integer mais sa marche pas non plus
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO

Message par itasoft »

il faut mettre INT
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre