Page 2 sur 3
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 17:39
par CHERFREDER
ERREUR EXCLAVE
ADRESSE EXCLAVE
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 17:42
par CHERFREDER
CONFIGURATION LIGNE PROFIBUS
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 17:51
par CHERFREDER
SUITE CONFIGURATION DE LIGNE PROFIBUS
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 18:15
par CHERFREDER
VOILA LES PHOTO DU CPU ET IM
Encore merci de ton aide, j'espere que tu pourras m'aider
cordialement
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 18:44
par djé
Salut,
déjà met les terminaisons à ON sur les connecteurs du premier et dernier participant.
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 18:51
par lolodu013
on voit pas les switch qui permette d'activer la résistance de fin de ligne sur tes connecteurs.
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 19:24
par R26R
Pour moi tout simplement, l'adresse profibus de l'esclave n'est pas bonne... il faut la régler à 50, là je crois qu'elle est a 48 ou 79.
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 20:02
par lolodu013
On a déjà eu un problème similaire. En fait, on avait pas mis la bonne version de l'IM. Il s'agissait d'un ET200isp. Il y a 2 modèle, un redondant l'autre non. correction de la config mat et hop c'est repartie. on repris la com dans la foulée
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 22 avr. 2017, 20:58
par CHERFREDER
oui encore merci de votre aide ,le problème est que je ne sais pas compter les switch du IM étaient sur 32 et 16 =48 et pas 50
Re: RESEAUX ETHERNET ET PROFIBUS
Posté : 23 avr. 2017, 22:03
par Lorent2
Tes terminaisons semblent être sur OFF mets les sur ON.