Page 2 sur 2
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 09 mai 2017, 07:03
par skip74
salut
et surtout bien dimensionner le transfo: ni trop gros ni trop petit....
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 09 mai 2017, 16:04
par mssylla
Ok je retiens le changement d'huile et la mesure des courants harmoniques sinon changer de transfo en HTB c'est compliqué car le cout est elevé...qlq'un a t-il document sur les taux d'harmoniques tolerés en fonction des transformateurs?
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 09 mai 2017, 16:09
par mssylla
Mais au cas ou j'ai un fort courant harmonique qui passe dans mon transfo il y a t-il un moyen efficace de les reduire?
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 09 mai 2017, 17:32
par Mantysse
mssylla a écrit : ↑09 mai 2017, 16:09
Mais au cas ou j'ai un fort courant harmonique qui passe dans mon transfo il y a t-il un moyen efficace de les reduire?
Bonjour
Oui des filtres harmoniques
A+
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 09 mai 2017, 20:05
par mssylla
Merci pour vos contributions...
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 16 mai 2017, 01:20
par Ulairi
Bonjour, un peu de lecture sur les pertes dans les transformateurs :
http://www.ademe.fr/sites/default/files ... 251012.pdf
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 16 mai 2017, 08:12
par ProfnovA
Merci pour le lien...
Re: pertes transfos HTB, HTA dans le reseau de transport
Posté : 04 juin 2017, 05:55
par polux
Bonjour,
Il faudrait un peu plus de détails sur le site en question :
Il s'agit de production ou seulement de consommation électrique ?
Combien de transfos en cascade (90/20 KV, puis 20KV/400 ou autres) Puissances des transfos.
Concernant la norme, il y a depuis juin 2015, l'obligation de réduire les pertes transfo au delà d'une puissance de 4 ou 5 Mw il me semble.
Pour les anciens transfos, à moins de les remplacer par des équivalents 'faible perte' point de salut
)
Attention : la taille des transfos 'faible perte' a puissance égale est plus importante.
Cordialement,
Polux.