Page 2 sur 3

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 13:56
par Magium
Oui, j'ai bien recharger le tout dans mon automate.

Voici donc:
Image compteur
http://hpics.li/d523e3b

Config:
http://hpics.li/0d799fb
http://hpics.li/5d7383a
http://hpics.li/c1e8f1c
http://hpics.li/d23d315

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 14:02
par dehell
Il y a une erreur dans ton code :
supprime l'entrée I:0.0 sur l'instruction HSC

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 15:09
par Magium
Du coup, j'ai retiré I0.0.
(Mais je pensais que EN = Entrée de comptage du compteur, c'est un peu perturbant)

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 15:15
par itasoft
slts,
dicton du jour: "rien sert de penser, il faut réfléchir avant" LOL

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 15:30
par Magium
Du coup, je vais me rectifier:
J'avais compris que EN=Entrée de Validation, en lisant entrée de validation, j'ai donc compris qu'il fallait mettre la source de mes impulsions devant...Après ça n'empêche pas qu'avec ou sans mettre la source de mes impulsions devant ça ne fonctionne pas.
Donc, sinon, ça fonctionne toujours pas... J'ai continué de chercher mais j'arrive vraiment pas à trouver le problème (je suis sûr que le problème est vraiment stupide au final... )

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 15:58
par dehell
Attention à une chose :
As tu utiliser une instruction PTO ou PWM pour piloter ton axe pas à pas? ou utiliser une instruction MC (motion control)?
Car sur les versions V3 des S7-1200, les compteurs rapides sont mutualisés avec les sorties trains d'impulsions.
hsc pto.PNG
hsc pto.PNG (9.87 Kio) Vu 5455 fois
Sur les CPU V4 et TIA V13 c'est plus le cas.
Si c'est ton cas, il faut ré-adresser ton compteur rapide..

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 16:08
par Magium
J'ai utilisé le Motion Control et j'ai relié par un câble la sortie d'impulsion à I0.0...
Donc, je dois adresser mon compteur rapide à la sortie Q0.0.

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 03 juil. 2017, 16:54
par dehell
A mon humble avis :
Poste la copie d'écran du Motion control que tu as utilisé.(pour vérif)
Recâble la sortie comme d'origine vers le variateur de ton moteur pas à pas.
Boucler une sortie PTO/PWM sur une entrée HSC c'est pas très propre.
De plus avec un simple capteur ou bouton poussoir, tu peux savoir si ton compteur HSC fonctionne.
Utilise un autre HSC : le numéro HSC3 =>du coup tu seras obligé d'utiliser I0.4 pour ton compteur rapide (voir la doc)
hsc conf.PNG
Modifie ton code et la configuration matérielle et recharge le tout.

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 06 juil. 2017, 09:59
par Magium
Salut,
Je viens de tenter avec le HSC n°3, mais même chose...ça ne fonctionne pas...

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Posté : 06 juil. 2017, 13:34
par jeanluc69
Magium a écrit : 03 juil. 2017, 15:09 Du coup, j'ai retiré I0.0.
(Mais je pensais que EN = Entrée de comptage du compteur, c'est un peu perturbant)
Oui mais après l'avoir retiré, il FAUT relier EN a la ligne de gauche.
EN DOIT être a 1