cedric59 a écrit : ↑16 nov. 2017, 14:09
Peux t on arrêt l affichage des alarmes système ?
Je suppose que oui, si qq'un peut confirmer..
cedric59 a écrit : ↑16 nov. 2017, 14:09
Et ce qui concerne la séparation du profibus et de l. Alimentation .... Le tout est dans le même chemin de câble.
Ca c'est moyen.
Quelle est la vitesse du bus? Tu peux essayer de la descendre pour voir si cela améliore, surtout si tu as de grande longueur de câble (par exemple 187kbits/s c'est suffisant pour faire tourner une ihm plutôt que du 1.5Mbits/s).
Si tu as des contacteurs qui marche (on/off) fréquemment, vérifie qu'ils disposent de module anti-parasitage genre RC.
Vérifie aussi les liaisons équipotentielles (masse) entre ton pupitre et l'armoire ainsi que les tous les blindages (surtout s'il y a des variateurs de fréquence)
de manère générale tout se qui à trait à l'amélioration de la CEM)