Page 2 sur 3
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 28 nov. 2017, 17:38
par Ted
Borne 1 et 2. Changer d’automate M221 par exemple, mais le plus simple changer de codeur pour un modèle avec résolution plus basse
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 28 nov. 2017, 18:09
par MiGaNuTs
Commence par calculer la distance parcourue par ton convoyeur entre 2 tops du codeur au cas ou il est monté sur l'axe du moteur
Ensuite refait le calcul au cas ou tu le mets sur le rouleau mené du convoyeur, ca devrait réduire de bcp la fréquence de tes impulsions.
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 30 nov. 2017, 14:49
par melhandouz
Ted a écrit : ↑28 nov. 2017, 17:38
Borne 1 et 2. Changer d’automate M221 par exemple, mais le plus simple changer de codeur pour un modèle avec résolution plus basse
Merci,
Comment savoir quelle résolution de codeur choisir ?
Et le M221, il a quoi de plus que les zelio ? il accepte quelle frequence de comptage ?
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 30 nov. 2017, 17:37
par Ted
Le m221 à une fréquence de comptage à 100khz au lieu de 1khz du zelio.
Pour le codeur, il faut déterminer la précision de déplacement du convoyeur.
Par exemple ton rouleaux menant fait 16cm de diamètre donc à chaque tour il fait faire environ 50cm au convoyeur donc avec un codeur 50points tu as une précision de 1cm pour 500 points tu passe à une précision au mm et avec ton 2500 points tu aurais une précision de 0,02mm.
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 01 déc. 2017, 15:02
par melhandouz
MiGaNuTs a écrit : ↑28 nov. 2017, 18:09
Commence par calculer la distance parcourue par ton convoyeur entre 2 tops du codeur au cas ou il est monté sur l'axe du moteur
Ensuite refait le calcul au cas ou tu le mets sur le rouleau mené du convoyeur, ca devrait réduire de bcp la fréquence de tes impulsions.
Merci, mais comme je n'est pas le matériel, c'est une étude que je dois faire, je ne sais pas comment calculer la vitesse du convoyeur entre 2 top.
Sinon d'après toi c'est mieux s'il est monté sur le rouleau mené du convoyeur ?
C'est quoi le rouleau mené ?
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 01 déc. 2017, 15:03
par melhandouz
Ted a écrit : ↑30 nov. 2017, 17:37
Le m221 à une fréquence de comptage à 100khz au lieu de 1khz du zelio.
Pour le codeur, il faut déterminer la précision de déplacement du convoyeur.
Par exemple ton rouleaux menant fait 16cm de diamètre donc à chaque tour il fait faire environ 50cm au convoyeur donc avec un codeur 50points tu as une précision de 1cm pour 500 points tu passe à une précision au mm et avec ton 2500 points tu aurais une précision de 0,02mm.
Merci, tu peux m'expliquer tous ces calculs, je suis un peux perdu.
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 01 déc. 2017, 16:37
par Ted
Là on part de loin.
1 tu mesure la distance que fait ton convoyeur pour un tour de l’arbre MENANT
2 avec un chronomètre tu compte le nombre de tours que fait l’arbre MENANT du convoyeur en 1 minute
3 tu multiplie la distance trouvée en 1 par le nombre de tours trouvéen 2 et tu obtient ta vitesse de convoyeur.
Sur un convoyeur tu as un arbre menant qui entraine le tapis et qui est relié à la motorisation c’est lui qui determine la vitesse de la bande et un arbre mené qui est libre et peut importe son diamètre il ne rentre pas en ligne de compte pour ton calcul sauf si il transmet à son tour le mouvement à un second tapis.
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 01 déc. 2017, 19:10
par MiGaNuTs
Je proposait de mettre le codeur sur le rouleau mené car d'une part du coté menant il y'a déjà le motoréducteur qui prends de la place et ça peut être chiant d'y coller un codeur, et d'autre part ça permet de détecter un problème mécanique au cas ou on commande le moteur mais que le codeur ne détecte pas de mouvement. Mais bon, vu que les deux tambours font généralement la même taille, en fait on est a la même vitesse.
J'avais bien compris que c'est une étude théorique, mais ça me parait quand même pas mal de connaitre la vitesse de rotation du moteur, le rapport de réduction du réducteur et le diamètre des rouleaux. Le reste c'est des produits en croix après pour avoir la vitesse de la bande pour commencer, et ensuite le nombre de points par mètre et par seconde.
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 01 déc. 2017, 21:12
par itasoft
slts,
quand le produit passe devant une cellule, il est éjecté plus loin, plus ou moins loin en fonction de la vitesse du convoyeur.
ça me parait un peu farfelu , ça ne doit surement pas être ça,
à moins que ça soit des assiettes en argile qui circulent sur le convoyeur, pour faire du "ball-trap"
LOL
Re: Zelio SR3 B261BD
Posté : 04 déc. 2017, 13:20
par melhandouz
Merci de vos réponses, je vais me rabattre sur un automate M221 qui possède 4 entrées rapides.
Pour le branchement du codeur, de combien d'entrées rapide j'aurais besoin ?
Je pense qu'il faut que je vois la doc du codeur ?