Re: Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 08 oct. 2018, 14:16
par JC87
C'est exactement la configuration que je me suis montée au bureau, SCM2116-TSXCSB015-SCA62 puis VW3A8306 pour le GTO et XBTZ908 pour l'XBT. Tous ces câbles ont été fait maison. Et donc avec cette config, l'HMIGTO dialogue avec l'automate sans probléme et ce sans mettre une adresse particulière au niveau du SCA alors que l'XBT-P lui ne dialogue pas (Led com allumée fixe) et ce quelque soit l'adresse mise sur le SCA. D’où ma question sur le câble.
JC
Re: Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 08 oct. 2018, 16:34
par itasoft
pour le XBT-P02 sur SCA62 c'est le cable XBTZ908 ya n'as pas d'autre
Re: Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 08 oct. 2018, 17:09
par JC87
Le probléme est qu'ayant fait le câble moi même je n'ai pas assez de fil pour toutes les bornes et en fait je ne peut affecter l'adresse 1 par la SCA. En discutant avec un ancien collègue qui a beaucoup bossé sur de la série 7 on s'est rappelé qu'on pouvait coder l'adresse directement sur la prise 25 points mais je n'arrive pas à retrouver ou faire les ponts. En faisant un pont entre COM AD et N4 j'ai la led de com qui clignote mais j'ai une erreur de table de dialogue. Bref je vais commander un câble moulé ça ira plus vite
JC
Re: Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 08 oct. 2018, 17:24
par itasoft
Bref je vais commander un câble moulé ça ira plus vite :D
oui c'est le mieux à faire, dis moi à combien tu le touche car j'en ai en stock en occasion
Re: Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 08 oct. 2018, 17:31
par JC87
77 euros, j'aurai mieux fait de le commander depuis de début plutôt que de passer une journée a me faire chier la dessus... mais le pire c'est qu'il y a de fortes chances que j'en ai un quelque part dans mon bordel mais la ça va être trois jours de recherche donc je préfère le commander
JC
Re: Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 08 oct. 2018, 17:44
par itasoft
oui c'est mieux de mettre un neuf
Re: [RESOLU] Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 15 oct. 2018, 10:00
par JC87
Bonjour,
J'ai reçu mon câble XBT-Z908 moulé et la com. fonctionne parfaitement entre mon XBT-P et ma SCM. Le probléme venait donc bien du codage de l'adresse et de mon câble maison qui ne faisait pas l'affaire. Par ailleurs en mettant des adresse différentes sur mon HMIGTO j'arrive a connecter les deux appareils sur la SCA et a dialoguer en même temps avec l'automate, ce sera un plus pour les essais.
JC
Re: [RESOLU] Schéma câble de liaison XBT-P / SCA62
Posté : 15 oct. 2018, 10:10
par itasoft
slts,
alors bravo
lol