Page 2 sur 2
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 24 janv. 2019, 18:36
par lolodu013
SALUT,
Si j'active l'entrée, il reste à 1.... alors oui, il va rester llooooonnnggggtteeemmmp
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 25 janv. 2019, 11:19
par philou77
Salut,
Ce qu'il veut dire c'est qu'une évaluation en UN est forcément vrai si tu ne voit pas l'entrée !
Il semblerai que ta cpu ne 'lise' pas correctement les entrées E0-E3.
PB matériel de bus ou de configuration non prise en compte.
on peut forcer des entrées à zéro en siemens, tu n'as pas un truc du genre dans l'ob1 ?
il n'y a aucun autres défauts dans ta cpu ?
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 25 janv. 2019, 12:48
par lolodu013
bonjour,
Effectivement je peu faire un forçage. J'ai pas eu le temps. Aucun défaut en CPU.
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 25 janv. 2019, 14:04
par djé
Salut,
Va dans la conf matérielle HW config fais un clic droit sur ta carte et clique sur "visualiser/forcer".
Tu verra ou pas l’évolution de tes entrées indépendamment du programme.
Ceci est sans risque.
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 12 févr. 2019, 17:22
par lolodu013
Bonjour,
j'ai enfin pu me connecter à cet automate. Quand je force l'entrée via la config matériel, la led de la carte d'entrée ne s'allume toujours pas, mais le bit passe à 1 dans le programme.... carte neuve HS??...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 12 févr. 2019, 17:25
par philou77
Salut !
Ca sent soit la carte hs, soit la carte pas alimentée !
Raccordée sur embase téléfast ou pas ?
Vérifie les fusibles, les connections..etc..
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 12 févr. 2019, 19:12
par lolodu013
salut philou77,
Interface weidmulleur remplacé par une neuve, limande idem, alim 24V ok
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 12 févr. 2019, 20:42
par R26R
lolodu013 a écrit : ↑12 févr. 2019, 17:22
Bonjour,
j'ai enfin pu me connecter à cet automate. Quand je force l'entrée via la config matériel, la led de la carte d'entrée ne s'allume toujours pas, mais le bit passe à 1 dans le programme.... carte neuve HS??...
Salut,
Le fait de forcer l'entrée ne fait pas allumer la LED en vert pour moi.
Tu peux montrer la config de ta CPU au niveau des mémoires image ? (J'ai plus le nom exact, j'ai pas step7 sous les yeux)
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Posté : 13 févr. 2019, 21:50
par lolodu013
salut,
Bon en fait c 'est tout simple comme problème. L'alimentation 24V est presque morte. Au moindre courant de charge elle s'éteint. Donc quand je met le multimètre j'ai bien mes 24V, Mais quand je place le moindre appareil ( un led!!!!) elle se coupe. Me reste plus qu'a commander une alim neuve....