Page 2 sur 2

Re: télérupteur en ladder

Posté : 09 oct. 2019, 18:00
par philou77
Ton prog ne fait pas un télérupteur !

un télérupteur c'est :

1 appui sur bouton = mise à on
bouton relaché !
1 appui sur bouton = mise à off

après si le fonctionnement te va...moi ça me va aussi :)

Re: télérupteur en ladder

Posté : 09 oct. 2019, 18:54
par MiGaNuTs
Un télérupteur c'est une relais qui change d’état sur front montant.
Apres il faut tenir un peu compte de la façon dont ton automate lit et exécute son programme, mais avec un peu d'astuce ça se fait.
telerupteur.png
Bon c'est du unity parce que j'ai pas TIA sous la main, mais c'est pas très difficile a convertir.


Edit :
Il me semble que chez Siemens il y'a la fonction "not" qui permet de faire un genre de "else" en ladder, et donc d’économiser le bit poubelle "toto".

Re: télérupteur en ladder

Posté : 10 oct. 2019, 09:34
par Peio
Bonjour Miniautomaticien

Envoies moi ton adresse mail en mp,
je t'enverrai la solution du télérupteur,sans front montant ,ni set reset !!
Je n'arrive pas à insérer une image !!!!

Cordialement

Re: télérupteur en ladder

Posté : 10 oct. 2019, 11:18
par philou77
Salut,

pour faire court, regarde ici : viewtopic.php?f=35&t=811&hilit=telerupteur

Re: télérupteur en ladder

Posté : 10 oct. 2019, 11:41
par itasoft
miniautomaticien a écrit : 09 oct. 2019, 15:53 Bonjour à tous je cherche à faire une fonction télérupteur sur tia en ladder.
J'ai réussis à fair un truc mais ça marche pas comme je voudrais .
Image
========
il manque juste un contact front montant sur le BP

Re: télérupteur en ladder

Posté : 10 oct. 2019, 20:44
par miniautomaticien
J'ai essayé avec un front montant ca ne marche pas.
Quelqu’un à un avis sur ma deuxième solution avec la tempo ?

Re: télérupteur en ladder

Posté : 10 oct. 2019, 22:24
par itasoft
slts,
on parle bien du premier exemple celui avec les bobines SET, c'est pas normal que cela ne marche pas ou alors c'est scruté de haut en bas si c'est le cas il faut supprimer le %M160.0