Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Posté : 20 mars 2020, 23:41
par itasoft
slts,
NOC et NOE n'offrent pas les mêmes services Ethernet, NOE en donne plus, des fois que l'on viendrait à manquer
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Posté : 21 mars 2020, 10:18
par JC87
Ok mais en admettant qu'on ne veuille faire que de l'IO scanning avec un M340, ce qui oblige au passage à monter un coupleur parce qu'on ne peut pas en faire sur l'UC ce qui est fort regrettable, est ce qu'une NOC suffit ?
JC
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Posté : 21 mars 2020, 11:32
par fish
Salut,
https://download.schneider-electric.com ... D2110104FR
La NOC fait aussi de l'I/O scanning.
Et pour répondre à la remarque de l'absence de l'I/O scan sur l'UC, c'est comme sur le Prémium, ça oblige à mettre une seconde carte Ethernet dans l'UC pour avoir ce service, donc à grossir sa taille physique et prendre un second emplacement. Donc autant remettre un coupleur et non faire comme en Prémium avec des UC simple ou double emplacement.
Re: Ilot STB - IO Scanning ou DTM ?
Posté : 21 mars 2020, 12:55
par itasoft
slts,
de l'absence de l'I/O scan sur l'UC
j'ai pas vérifié mais j'ai ouï dire que c'est possible avec un DTM ou je confonds avec le M580
ceci dit, le IOScanning ce n'est ni plus ni moins que des READ_VAR WRITE_VAR encapsulés, si ya pas beaucoup d'équipements il faut le faire bestialement avec ça.