Page 2 sur 3
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 17 avr. 2020, 14:56
par JC87
Bonjour;
Question con mais est ce que le convertisseur usb/série apparait bien dans le gestionnaire de périphériques Windows et est ce qu’il est bien paramétré en COM1 et pas en COMx comme souvent avec les convertisseurs USB/série ?
JC
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 17 avr. 2020, 15:03
par itasoft
JC87 a écrit : ↑17 avr. 2020, 14:56
Bonjour;
Question con mais est ce que le convertisseur usb/série apparait bien dans le gestionnaire de périphériques Windows et est ce qu’il est bien paramétré en COM1 et pas en COMx comme souvent avec les convertisseurs USB/série ?
JC
---
donc le driver USB/Serie il faut juste l'installer dans Windows ya pas besoin de l'installer dans OS2 via le config.sys c'est ça ??
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 17 avr. 2020, 15:18
par JC87
Disons que dans son cas le problème n'est pas là, il devrait pouvoir démarrer sa VM. Après ce qu'il faut c'est que le driver déclaré dans le config.sys d'OS/2 corresponde au port de com déclaré dans la VM. En pratique pour ne pas se faire chier on met COM1 dans Windows et la même chose dans les paramètres du port série de VirtualBox.
JC
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 17 avr. 2020, 17:22
par Bernardo59
Salut,
Il est déclaré comment dans le VM ?
Une capture serait un gros plus...
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 18 avr. 2020, 08:09
par chrisisa
Brebiou a écrit : ↑17 avr. 2020, 09:40
chrisisa a écrit : ↑17 avr. 2020, 07:14
Merci à tous pour vos réponses.
Et oui , j'ai bien coché activé le port série.
Et j'ai un adaptateur Usb-Série ATEN UC232a qui fonctionne sur un autre pc mais sous VirtualPC
Mais le problème vient pas au niveau de la com avec l'automate car pas encore arrivé jusque là.
Dès que je coche un port Com , Os2 ne démarre pas.
?
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur.
Et encore merci à tous pour votre temps.
Peux tu nous faire une capture d'écran de la partie "Ports COM" de ton gestionnaire de périphériques?
Peux tu aussi faire une capture d'écran de la page des paramètres série de VirtualBox?
Clairement le message d'erreur de la VM indique qu'elle ne démarre pas car elle essaie de lier le port d'OS/2 au port physique du NUC, donc de ton convertisseur et elle ne le trouve pas.
Bonjour, voilà la capture d'écran en espérant que cela aide
merci
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 21 avr. 2020, 08:22
par Brebiou
Ca m'a l'air bon.
Ce genre de configuration fonctionne jusqu'a Windows 7, c'est sûr pour l'avoir testé moi même.
Par contre sous Windows 10, j'ai toujours dû mettre un port COM supérieur à 10 (parce qu'il me dit que les 10 premiers sont déjà utilisé), et dans ce cas là, Windows ne convertit plus le nom du port, c'est à toi de respecter la syntaxe conventionnelle:
Windows provides legacy names only for COM ports 1 through to 9.
For all other COM ports you must use the full device naming convention under windows. i.e.:
\\.\COM10
Je te met une capture de ma config qui fait démarrer la VM.
A savoir que dans OS/2, le port sera bien le COM1
Essaie de modifier le port COM dans le gestionnaire de périphérique de Windows pour lui attribuer un port supérieur à 10 et respecte la syntaxe.
PS: Depuis Windows 7, tu as un petit logiciel de base pour faire des capture d'écran partielle et/ou totale, ça s'appelle "Outil Capture" en version FR ou "Snipping Tool" en version US
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 23 avr. 2020, 19:59
par chrisisa
Bonjour,
OK merci, un pas en avant..reste en un petit
Tout a démarré après avoir redémarré windows10 avec n'importe quel port déclaré.
Os2 OK ==> Xtel OK ..mais pas possible d'établir la com avec le tsx.
L'adaptateur ATEN ne cligne me pas une fois.
chris.
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 23 avr. 2020, 20:45
par itasoft
slts,
répondre à la question de JC
Question con mais est ce que le convertisseur usb/série apparait bien dans le gestionnaire de périphériques Windows
section: Ports (COM et LPT)
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 24 avr. 2020, 15:15
par chrisisa
oui
bien reconnu : ATEN.....
Re: Connection TSX67 via VM - Os2 - Xtel
Posté : 24 avr. 2020, 15:17
par itasoft
slts,
comment tu te connecte ? via USB/RS232 et RS232/Boucle de courant ????