Re: Schneider Electric
Posté : 24 juil. 2020, 12:10
Exact, la SD est en option.Bruce33 a écrit : ↑24 juil. 2020, 07:26 Bonjour,
Effectivement l'automate M580 n'a pas besoin de carte mémoire. (Contrairement à l'automate M340 qui utilise forcément une carte SD.)
Sur le M580, la carte SD est optionnelle, elle sert à l'enregistrement de données ou à sauvegarder/restituer le programme sans console.
Le M580 possède une mémoire permanente interne.
Voici une représentation de la mémoire du M580 provenant du site Forma TIS:
Donc le M580 met à jour tout seul sa mémoire permanente.
Vous ne perdrez pas le programme en coupant l'alimentation.
Pour les données, cela dépend de la configuration et de la programmation de votre automate.
Avant toute intervention sur un automate, il est prudent de faire une sauvegarde des données.