Page 2 sur 2

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Posté : 27 oct. 2020, 09:46
par rlubet
Bonjour tout le monde, j'ai tenté de forcer le w471.3 à 1 toujours le même problème,
je vais tenter de contacter le support d'omron pour trouver une option supplémentaire

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Posté : 27 oct. 2020, 11:21
par philou77
Salut !
rlubet a écrit : 27 oct. 2020, 09:46 j'ai tenté de forcer le w471.3 à 1
Tu l'as forcé oui, mais à quel endroit du prg ?
philou77 a écrit : 21 oct. 2020, 14:50 Remontes ta recherche via 'la bonne combinaison de capteurs'. dans le prg automate.
As tu fait cela au moins ?

sinon envoies moi ton prg si possible, je regarderais...

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Posté : 04 janv. 2021, 15:30
par rlubet
Bonjour Philou,

Désolé pour le retard,
J'avais envoyé le programme directement à OMRON, la personne que j'ai eu m'indique que le passage de ce bit à 1 ne vient pas de l'automate mais qu'il pourrait venir d'un autre équipement présent sur le réseau.
Ce problème n'étant pas bloquant pour le client et manquant de temps pour faire les recherches j'ai abandonné

ci dessous la réponse du technicien omron :

Bonjour

Effectivement, je ne trouve rien dans vos projet qui puissent expliquer ce phénomène.

dans la configuration réseaux de l'ecran il y a une table de routage distante qui point un numéros de nœud 60.

qui a il a l'adresse 192.168.250.60 ?

la derrière possibilité est l'envoye d'une trame Ethernet qui mettrais l'adresse $SB19 à 1

Le plus simple pour vérifier ce bits est de mettre un voyant le monitorant directement dans le projet




Meilleures salutations,

Jean-Christophe Fernandes
Technical Support Engineer

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Posté : 04 janv. 2021, 15:41
par philou77
Salut !

Merci du retour !
Ca fait plaisir et ça démarre bien l'année ! :)