Bonjour tout le monde, j'ai tenté de forcer le w471.3 à 1 toujours le même problème,
je vais tenter de contacter le support d'omron pour trouver une option supplémentaire
Saisie sur écran Omron impossible
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Saisie sur écran Omron impossible
Salut !
sinon envoies moi ton prg si possible, je regarderais...
Tu l'as forcé oui, mais à quel endroit du prg ?
As tu fait cela au moins ?
sinon envoies moi ton prg si possible, je regarderais...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Re: Saisie sur écran Omron impossible
Bonjour Philou,
Désolé pour le retard,
J'avais envoyé le programme directement à OMRON, la personne que j'ai eu m'indique que le passage de ce bit à 1 ne vient pas de l'automate mais qu'il pourrait venir d'un autre équipement présent sur le réseau.
Ce problème n'étant pas bloquant pour le client et manquant de temps pour faire les recherches j'ai abandonné
ci dessous la réponse du technicien omron :
Bonjour
Effectivement, je ne trouve rien dans vos projet qui puissent expliquer ce phénomène.
dans la configuration réseaux de l'ecran il y a une table de routage distante qui point un numéros de nœud 60.
qui a il a l'adresse 192.168.250.60 ?
la derrière possibilité est l'envoye d'une trame Ethernet qui mettrais l'adresse $SB19 à 1
Le plus simple pour vérifier ce bits est de mettre un voyant le monitorant directement dans le projet
Meilleures salutations,
Jean-Christophe Fernandes
Technical Support Engineer
Désolé pour le retard,
J'avais envoyé le programme directement à OMRON, la personne que j'ai eu m'indique que le passage de ce bit à 1 ne vient pas de l'automate mais qu'il pourrait venir d'un autre équipement présent sur le réseau.
Ce problème n'étant pas bloquant pour le client et manquant de temps pour faire les recherches j'ai abandonné
ci dessous la réponse du technicien omron :
Bonjour
Effectivement, je ne trouve rien dans vos projet qui puissent expliquer ce phénomène.
dans la configuration réseaux de l'ecran il y a une table de routage distante qui point un numéros de nœud 60.
qui a il a l'adresse 192.168.250.60 ?
la derrière possibilité est l'envoye d'une trame Ethernet qui mettrais l'adresse $SB19 à 1
Le plus simple pour vérifier ce bits est de mettre un voyant le monitorant directement dans le projet
Meilleures salutations,
Jean-Christophe Fernandes
Technical Support Engineer
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2085
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Saisie sur écran Omron impossible
Salut !
Merci du retour !
Ca fait plaisir et ça démarre bien l'année !![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Merci du retour !
Ca fait plaisir et ça démarre bien l'année !
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! ![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![Très content :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)