Saisie sur écran Omron impossible

Forum traitant des automates industriels de marque Omron
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Enregistré le : 18 nov. 2016, 15:36

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Message par rlubet »

Bonjour tout le monde, j'ai tenté de forcer le w471.3 à 1 toujours le même problème,
je vais tenter de contacter le support d'omron pour trouver une option supplémentaire
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Message par philou77 »

Salut !
rlubet a écrit : 27 oct. 2020, 09:46 j'ai tenté de forcer le w471.3 à 1
Tu l'as forcé oui, mais à quel endroit du prg ?
philou77 a écrit : 21 oct. 2020, 14:50 Remontes ta recherche via 'la bonne combinaison de capteurs'. dans le prg automate.
As tu fait cela au moins ?

sinon envoies moi ton prg si possible, je regarderais...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
rlubet
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 41
Enregistré le : 18 nov. 2016, 15:36

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Message par rlubet »

Bonjour Philou,

Désolé pour le retard,
J'avais envoyé le programme directement à OMRON, la personne que j'ai eu m'indique que le passage de ce bit à 1 ne vient pas de l'automate mais qu'il pourrait venir d'un autre équipement présent sur le réseau.
Ce problème n'étant pas bloquant pour le client et manquant de temps pour faire les recherches j'ai abandonné

ci dessous la réponse du technicien omron :

Bonjour

Effectivement, je ne trouve rien dans vos projet qui puissent expliquer ce phénomène.

dans la configuration réseaux de l'ecran il y a une table de routage distante qui point un numéros de nœud 60.

qui a il a l'adresse 192.168.250.60 ?

la derrière possibilité est l'envoye d'une trame Ethernet qui mettrais l'adresse $SB19 à 1

Le plus simple pour vérifier ce bits est de mettre un voyant le monitorant directement dans le projet




Meilleures salutations,

Jean-Christophe Fernandes
Technical Support Engineer
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2085
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Saisie sur écran Omron impossible

Message par philou77 »

Salut !

Merci du retour !
Ca fait plaisir et ça démarre bien l'année ! :)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre