Page 2 sur 2
Re: Signal analogique instable
Posté : 10 nov. 2020, 09:16
par Rezgui
Montage a 2 fils
Re: Signal analogique instable
Posté : 10 nov. 2020, 10:57
par Lorent2
Rezgui a écrit : ↑10 nov. 2020, 09:16
Montage a 2 fils
Donc cablage comme suit :
Du + alim vers + débitmetre / Du - débitmetre vers + carte ana / Du - carte ana vers - alim.
Le "+ vdc du debimetre" dont tu parles, c'est bien le + alim ?
Tentes temporairement de supprimer les blindages pour vérifier.
T'as possibilité de passer le débitmetre en mode simulation pour vérifier le circuit 4-20 ?
Re: Signal analogique instable
Posté : 10 nov. 2020, 11:37
par Rezgui
Oui c est bien Ca pour le cablage,
Le + vdc c est l alimentation du debimetre aussi l alimentation de la cpuet tt les autres module.
Je vais essyer pour la simulation du 4 ....20mA
J ai utilisé un simple cable reseau dont j ai utilisé les 2 fils,
J ai pas encore branché le fil de terre sur le module analog , je sais pas qu a une influence ou non.
Re: Signal analogique instable
Posté : 10 nov. 2020, 21:31
par Cedric39
J'ai déjà eu des débitmètre qui renvoyait une valeur pas zéro si vide. C'est peut être un problème de montage hydraulique.
Exemple:
https://images.app.goo.gl/rETT5o1ajbnnTYJr6
Re: Signal analogique instable
Posté : 13 nov. 2020, 09:52
par Rezgui
Merci pour vos réponses