Page 2 sur 2

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 11:42
par philou77
Re !


Admettons que chaque défaut à un numéro que tu peux récupérer dans une variable NumeroDefaut
Admettons que la mémoire ACK du défaut 0 est M100
Admettons que l'affichage de message utilise la variable NumeroDefaut en index
Ademettons que le Bouton ACK pointe M100 et utilise NumeroDefaut en index]

si quand tu affiche la page, le défaut NumeroDefaut=2

L'affichage de message indique le message [2] (de la ressource texte associée)
Le bouton ACK pointera sur M100[2} et donc agira sur M102 et pas sur M100

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 12:53
par itasoft
slts,
pour l'acquittement il faut utiliser une Variable de réference, donner ton @mail en MP pour t'envoyer un projet exemple

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 13:00
par philou77
Ah oui, pas mal aussi ;)

Merci Itasoft !

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 13:04
par itasoft
philou77 a écrit : 17 déc. 2020, 13:00 Ah oui, pas mal aussi ;)
Merci Itasoft !
--------
il se peut que les variables de défauts soient des bits %MW:X et non des %M

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 14:50
par philou77
Yes, J'ai compris la subtilité de la variable REFERENCE...qui indexe en fait le tag et pas l'adresse (ce qui peut être bien pratique)

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 14:54
par itasoft
philou77 a écrit : 17 déc. 2020, 14:50 Yes, J'ai compris la subtilité de la variable REFERENCE...qui indexe en fait le tag et pas l'adresse (ce qui peut être bien pratique)
-------
Alors bravo, lol

Re: GESTION DEFAUT VIJEO

Posté : 17 déc. 2020, 15:09
par philou77
oh ca vanne ! Loool !!