Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 22 août 2021, 07:06
par AlbanIGNACE
Bonjour itasoft somove c'est le logiciel qui me permet de paramétrer les vars en passant par le port modbus. j'ai accès a tout les paramètres je peu stoker le jeu de paramètres sur mon pc ou chez mon client au cas où. Par contre il te faut un cordon dédié. j'ai aussi une console dans le soft qui me permet de lancer des applications dédié a l'analyse de fonctionnement.

Jambe j'y avais pas pensé mais c'est logique. aurais tu une idée de comment écrire ça?.

Milles merci a tous

Alban

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 22 août 2021, 09:57
par itasoft
slts,
si tu n'as que 2 blocs en mettre un sur le front montant de %M0 et l'autre sur le front descendant de %M0
sinon il faut faire un chenillard ex: %MW0:=ROL(%MW0,1);

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 23 août 2021, 06:59
par AlbanIGNACE
Ca marche. milles merci a vous.
je ne sais pas faire de chenillard mais je voudrais apprendre si vous avez des exemples je veux bien.
je reviens vers vous prochainement pour vous montrer le projet dans son ensemble.

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 23 août 2021, 10:30
par Jambe
Aujourd’hui je ne pourrais pas te donner d’exemple, peut être demain.

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 23 août 2021, 18:39
par itasoft
slts,
un exemple de chenillard
-------clic pour zoom---------
01.JPG

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 24 août 2021, 12:15
par AlbanIGNACE
Super
milles merci a vous.
je ferais ça pour mon prochain programme ou j'ai besoin de plus de variateurs. le câblage est quand même plus simple avec le Modbus!!!

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 30 nov. 2021, 21:12
par AlbanIGNACE
Bonsoir a tous je n'ai pas répondu plus tôt car je n'ai pas eu besoin de crée mon chenillard avant aujourd'hui et bin j'ai tout écrit comme c'est montré mais ça marche pas.
Est ce que quelqu'un aurais une idée?

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 30 nov. 2021, 22:11
par dpo
il me semble que les dernières version de soft pour M221 intègrent un i/o scanner ? ce qui évite de se taper les write_var et autres gestions de trames

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 30 nov. 2021, 23:25
par AlbanIGNACE
oui ça marche très bien en io/ scaner avec un front montant et un front descendant sur le bit de temps s6 qui est en seconde pour 2 variateur
Là je suis avec 4 variateurs donc la solution du front montant et descendant ne fonctionne plus. le rythme n'est plus bon

Re: communication modbus TCP entre un M221 et 2 ATV930

Posté : 01 déc. 2021, 08:07
par sinced
En IO scanner tu n'as plus besoin de sequencer tes instructions de requêtes puisque ce sont des échanges implicites