Page 2 sur 2

Re: Tableau Twincat3

Posté : 22 sept. 2021, 13:55
par Brebiou
La question de base, c'est quel type d'IHM tu utilises? PLC HMI, Twincat HMI, soluce tierces?

Au vu de ta capture, je penche pour Twincat HMI.

Si je résume bien, 6 valeurs sont historisés dans un tableau de 1500 entrées.
A quelle fréquence? Sec, minutes?

Tu affiche déjà un graphique de ce tableau, mais ton client veut un tableau de ce tableau dans l'HMI.
On voit bien que chaque colonnes représentera une variable, et on imagine que chaque lignes représentera la valeur de chaque variable.

J'ai bon?

Si c'est ça, tu peux le faire avec un Datagrid sous Twincat HMI.

Re: Tableau Twincat3

Posté : 22 sept. 2021, 15:36
par DurandO
Bonjour,
Clemptw27 a écrit : 21 sept. 2021, 15:35 Merci pour l'aide mais cela n'iras pas.

Il me faudrait un tableau comme celui-ci.
Capture d’écran 2021-09-21 153430.png
Merci quand même.
Je ne connais pas Twincat3.
En supposant que tu conserves ton tableau, tu le limites à 20 lignes par exemple.
Suivant l'exemple d'itasoft, tu ajoutes tes touches défilement vers le haut/Bas qui respectivement décrémente/incrémente un mot (index).
Tu créé une zone de mot ihm animant tes cases de tableau.
Dans l'API, tu gère le chargement des mots ihm suivant l'index exemple :
si Index = 2 : charger mot_api_N°2(20 mots) dans zone IHM
si Index = 5 : charger mot_api_N°5(20 mots) dans zone IHM
C'est un exemple, pour l'écriture, ça dépend de ton API, s'il accepte l'indexage cela peut être écrit simplement.

Je ne vois pas de difficulté à cela!

Durand.O

Re: Tableau Twincat3

Posté : 12 oct. 2023, 13:19
par bigrizzli
Utilises-tu TwinCAT HMI ou TwinCAT visu? Ca change tout.

Re: Tableau Twincat3

Posté : 12 oct. 2023, 16:45
par Béryl
Après 2 ans, je ne pense pas que cela change grand chose !
De plus, l'intéressé n'est plus venu dans le coin depuis juin 2022...

Re: Tableau Twincat3

Posté : 12 oct. 2023, 16:58
par bigrizzli
C'est pas faux. :lol: