Re !
Perso, je met le bit d'activité en condition pour faire avancer le chenillard, d'où ma sérialisation des coms et donc du temps d'acquisition bien plus long..
Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7804
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301
slts,
oui ce que tu fais est plus logique, moi je fais dans le bestial, lol
oui ce que tu fais est plus logique, moi je fais dans le bestial, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301
Je crois que tu as déclaré un rack de type BMX et non un rack de type BME.
Je ne t'apprendrai pas que le X c'est pour le bus X de Télémécanique.
Le E c'est pour Ethernet (mais le bus X est également présent).
En fait le rack BME constitue un switch Ethernet en fond de panier, indispensable pour les cartes NOC notamment.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7804
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301
@Bruce,
yes, ok vu
yes, ok vu
Automaticien privé (de tout)