Oui. Tu paramètres tes requêtes comme on fait en IO/Scanning, puis dans chaque requête, tu nommes tes variables.
Ex :
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 15 nov. 2022, 18:21
par andala
C'est encore plus simple car, j'ai même pas eu besoin de mettre les requetes dans la NOC.
Par contre, il faut bien ne pas mettre Ethernet dans l'adresse ADDM et ça marche du feu de Dieu
Merci a tous

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 08:11
par Béryl
Ah bin oui puisque tu attaques par des Read/Write_Var côté client.
La NOC est côté serveur.
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 09:26
par itasoft
slts,
Comme c'est fait, ça serait entonnant que ça marche . Est que comm_write_var[0] et comm_read_var[0] bougent ?
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 09:33
par andala
Oui il change bien de valeur constamment, et j'ai bien les valeur de mot qui corresponde sur l'autre automate.
Sauf si il s'agit du petit Jesus qui transfert les données lui meme... ça marche

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 09:37
par itasoft
comment ça peut marcher sans bit d'activité et sans time-out ? t'as été touchée par la grâce.
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 09:43
par andala
Ou alors je sais un truc que vous ignoré...

ce qui m'étonnerai grandement
Je pense que j'ai bien été béni

Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 09:52
par itasoft
oui mais c'est pas fiable, ça peut se bloquer à tout moment si le buffer est plein.
il faut conditionner les requêtes par la non présence du bit d'activité NOT comm_read_var[0].0 et NOT comm_write_var[0].0
et mettre un time-out au moins sur le READ_VAR ex: comm_read_var[2]:=10
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 10:04
par andala
Ok je regarde ça !
je vais mettre tout cela en place au cas ou... merci du tuyau Ita
Re: [M340] Com entre M340 avec NOC et M340 sans NOC
Posté : 16 nov. 2022, 10:19
par andala
A la limite, que pensez vous de l'exemple suivant :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA147283/
Si pour vous c'est bon je vais en faire un copier collé
Faut-il faire la meme chose coté Write_var ou un simple %S6 suffit ?