Page 2 sur 2

Re: Step 5 / S5 100u bloc/instruction non traitée

Posté : 23 janv. 2023, 13:46
par Vincepepe
Bonjour, déja arrivé par le biais de STEP5 lancé sur une DOSBOX le tout par une VM XP.
Sur ma machine ,
CPU EN RUN, qui pilote une sortie
en début d'OB1 (le premier réseau !) lancement VISUDYN = ce même message d'erreur, cela rend fou.
Alors que sur une CPU au bureau, aucun problème à voir ce que je voulais.

Je ne suis pas allé plus loin, j'en avait déduit des histoires de firmware ?
PS jamais bossé sur S5, je suis trop jeune.

Re: Step 5 / S5 100u bloc/instruction non traitée

Posté : 23 janv. 2023, 15:33
par PATRICK
Bonjour,
Les CPUS5-100U ne peuvent pas animer de visu en ligne lorsque qu'elles sont en mode "NORMAL".
Screen Shot 01-23-23 at 03.25 PM.PNG
Il faut la passer en mode "TEST" avec une EEPROM. et avec une combinaison mise sous tension+ commutateur en position COPY.
Voir Fichiers joints pour les procédures.
Screen Shot 01-23-23 at 03.24 PM.PNG
C'est pas évident la première fois mais si tu as une CPU au bureau, tu peux t'amuser...
As tu une cartouche (elle est rouge)?